Goedemorgen,

Zojuist is mijn groepenkast vervangen voor een moderner type. De installateur heeft hierbij aangegeven dat er tussen 2 groepen een groep weving (waarschijnlijk heet dit anders) plaatsvindt. Omdat het oplossen van dit probleem niet bij zijn opdracht hoort zit het probleem er nog steeds in. Op google kan ik niets vinden over groep weving (wat het precies is en hoe ik het kan oplossen). Is er iemand die meer informatie hierover kan geven of weet waar ik informatie kan vinden?

Alvast heel erg bedankt.
Timo Simons
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Het lijkt mij dan logisch dat er in de woning ergens twee groepen met elkaar doorverbonden zijn.
Om dat op te lossen moet je alle bedradingen doorzoeken om uit te zoeken waar het mis gaat.
Als je b.v. alle groepen uitschakelt en op één groep spanning zet dan kun je op alle punten
(stopcontacten/lampen) meten waar je spanning hebt. Dat doe je bij elke groep opnieuw en ook
meet je dan telkens weer elk punt na. Als het goed is dan zul je merken dat er op een bepaald punt
spanning staat via twee groepen. (dat lijkt mij tenminste)
 
  • Like
Waarderingen: Walker

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Wat zit er op beide groepen aangesloten?

Toevallig verlichting in de hal / overloop? Met wisselschakelingen over meerdere verdiepingen gaat het wel eens fout.

Mechanische ventilatie? Misschien komen de schakeldraden uit een andere groep dan de rest.

Of misschien aparte eindgroepen (zoals wasmachine / droger) naast elkaar onder 1 dubbel afdekraam? Daar kan ook wel eens per abuis een doorverbinding zijn gemaakt.
 
Laatst bewerkt:

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Ronny schreef:
Als het goed is dan zul je merken dat er op een bepaald punt
spanning staat via twee groepen. (dat lijkt mij tenminste)
Vaak gaat het om een component wat de fase en nul uit 2 verschillende groepen krijgt.

Daar kom je achter door alle eindgroepen 1 voor 1 in te schakelen (steeds maar 1 groep tegelijkertijd ingeschakeld) en dan met een dubbelpolige spanningsmeter componenten op die groep na te gaan (of in het geval van verlichting: deze simpelweg te proberen).
 

Timos

  • #5
Bedankt voor alle snelle reacties. Inmiddels ben ik er door het uitzetten van groepen achter dat er op de verlichtingsschakelaar van de badkamer een dubbele fase draad zit die elk op een aparte groep zitten.
 