Beetje vreemde vraag, maar ik zal het uitleggen.
Ik heb een garagebox waar standaard geen elektra voorziening is.
De garagebox van mijn buurman heeft dat wel.
Er zit netjes een 1 fase kwh meter en hoofdzekering.
Het groepenkastje is een klein kastje met 2 groepjes van 16 A met schakelaar.
Zit ook een ALS.
Ik heb met mijn buurman een akkoordje gemaakt dat ik van zijn 2e groepje een kabel aansluit. We delen dan samen de kosten.
Ik heb zelf een 10 Amp zekering bij mij in de garagebox geplaatst, omdat ik niet steeds naar mijn buurman wil lopen als een keer de zekering eruitklapt.
Nu is dat eigenlijk wel onhandig. Ik ga hobbymatig wel eens wat Mig lassen, en dan klapt die 10 A er al gauw uit.
Is het nu toegestaan dat ik die ene zekering van 16 Amp verplaats naar mijn garagebox ?
Als ik nu eens per ongeluk kortsluiting of overbelasting veroorzaakt, kan ik die 16 A zekering zelf vervangen zonder steeds mijn buurman in te schakelen.
Dus eigenlijk komt het hier op neer: 1 groep (er zit bij maar maar 1 wcd via Ymvk kabel 3x 2.5mm) rechtstreeks aansluiten na de hoofdzekering en kwh-meter. Stuk YMvk kabel van 15 tot 20 meter, en dan bij de groepsschakelaar en 16 Amp zekering.
Is dit toegestaan ? Eerlijk gezegd heb ik zo'n idee dat dit niet mag.
Als er kortsluiting optreedt in de kabel van mijn garage naar de garage van de buurman zit er geen 16 Amp meer tussen, en zal dus de hoofdzekering eruit knallen.
Daar zal mijn buurman minder blij mee zijn
Ik heb een garagebox waar standaard geen elektra voorziening is.
De garagebox van mijn buurman heeft dat wel.
Er zit netjes een 1 fase kwh meter en hoofdzekering.
Het groepenkastje is een klein kastje met 2 groepjes van 16 A met schakelaar.
Zit ook een ALS.
Ik heb met mijn buurman een akkoordje gemaakt dat ik van zijn 2e groepje een kabel aansluit. We delen dan samen de kosten.
Ik heb zelf een 10 Amp zekering bij mij in de garagebox geplaatst, omdat ik niet steeds naar mijn buurman wil lopen als een keer de zekering eruitklapt.
Nu is dat eigenlijk wel onhandig. Ik ga hobbymatig wel eens wat Mig lassen, en dan klapt die 10 A er al gauw uit.
Is het nu toegestaan dat ik die ene zekering van 16 Amp verplaats naar mijn garagebox ?
Als ik nu eens per ongeluk kortsluiting of overbelasting veroorzaakt, kan ik die 16 A zekering zelf vervangen zonder steeds mijn buurman in te schakelen.
Dus eigenlijk komt het hier op neer: 1 groep (er zit bij maar maar 1 wcd via Ymvk kabel 3x 2.5mm) rechtstreeks aansluiten na de hoofdzekering en kwh-meter. Stuk YMvk kabel van 15 tot 20 meter, en dan bij de groepsschakelaar en 16 Amp zekering.
Is dit toegestaan ? Eerlijk gezegd heb ik zo'n idee dat dit niet mag.
Als er kortsluiting optreedt in de kabel van mijn garage naar de garage van de buurman zit er geen 16 Amp meer tussen, en zal dus de hoofdzekering eruit knallen.
Daar zal mijn buurman minder blij mee zijn
