Groep ligt er uit bij onweer

Allen, een paar maanden is er een nieuwe meterkast geplaatst. Is allemaal prima gegaan. Maar, als het onweert, springt steeds 1 groep eruit. Het gaat om de bovenverdieping inclusief de wifi. Ik heb mijn electricien meerdere keren gebeld om te vragen of hij het kan oplossen maar hij weet niet wat er mis kan zijn. Ik heb ook zonnepanelen, maar die zitten op een aparte groep. Is de oplossing een zgn overbelastingsding (?) te laten installeren. Het gebeurt echt alleen bij onweer, bij regen is er niks aan de hand. Hopelijk heeft iemand op dit forum een goede tip.
 
2026-10-0121.22.464278325308014522770.jpg
 
Toch wel een aardlekschakelaar :denk:
Er zitten 7 aardlekautomaten (gecombineerde zekeringsautomaat en aardlekschakelaar)
Daarnaast een kookgroep en de hoofdschakelaar.

Heb je verder bijzondere dingen in huis zoals zendapparatuur met een grote antenne?

2 groepen omwisselen, bijvoorbeeld groep 2 en 3, dan weet je daarna of het aan de aardlekautomaat of aan de bovenverdieping ligt.
(of meteen een nieuwe aardlekautomaat erin)
 
2 groepen omwisselen, bijvoorbeeld groep 2 en 3, dan weet je daarna of het aan de aardlekautomaat of aan de bovenverdieping ligt.

Die gedachte had ik ook inderdaad. Kan een productiefoutje zijn, waardoor de aardlekfunctie te gevoelig is. Door het onweer slaat die dan af.
 
Ik zou voor het kleine bedrag een nieuwe Emat automaat plaatsen. Wat zit er op de bovenverdieping allemaal aangesloten op die groep? Wat bedoel je precies met "Het gaat om de bovenverdieping inclusief de wifi".
 
De vraag was meer welke apparaten er op die groep zitten. Heeft die groep trouwens randaarde? Verder is het bijzonder dat de koopgroep geen aardbeveiliging heeft.
 
Oh jee. Ik heb echt helemaal geen verstand van electra. Val ik mooi door de mand zeg. Ik kan denk ik het beste maar een (goede) electricien inhuren om dit probleem op te lossen. De heer die de meterkast heeft vernieuwd blijft akelig stil nl. Iemand een tip? Een betrouwbare electricien in gemeente Zaanstad
 
We adviseren hier geen bedrijven, maar je zou om te beginnen eens op https://www.echteinstallateur.nl/ kunnen zoeken naar een erkende installateur.

Ik zou een andere installateur inderdaad even laten bekijken of die kookgroep wel zonder aardlekbeveiliging kan. Dit hangt af van de aardcircuitimpedantie, wanneer die voldoende laag is zou het met alleen een installatieautomaat kunnen zoals nu. De installateur moet de circuitimpedantie meten met een installatietester om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen.

Wanneer die circuitimpedantie te hoog is hadden deze spanningsafhankelijke aardlekautomaten trouwens überhaupt niet toegepast mogen worden volgens NEN1010.

Daarnaast goed om even te kijken of je niet de "oude" variant hebt van die EA16-32 aardlekautomaten, waar een "Line" en "Load" markering bij de aansluitingen staat, deze zijn namelijk niet bidirectioneel en mogen niet voor PV-installaties worden gebruikt. Maar als het er net een paar maanden hangt zal het wel de nieuwere variant zijn.

Dit alles helpt je niet met je probleem. 2 groepen omwisselen is een goed idee om een diagnose te kunnen stellen.
 