Groepen, kabels en dozen

Volgens NEN1010 mag dit wel...

521.8.3 Wanneer verschillende stroomketens eindigen in een enkele lasdoos moeten de aansluitingen van elke stroomketen zijn gescheiden door isolerende schotten, behalve bij verbindingstoestellen volgens de NEN-EN-IEC 60998-reeks en bij aansluitklemmen volgens NEN-EN-IEC 60947-7.

Dus er moet een scheidingsschot in zitten, of je moet verbindingstoestellen / aansluitklemmen volgens NEN-EN-IEC 60998 of NEN-EN-IEC 60947-7 gebruiken. Dat klinkt als heel wat maar een doorsnee lasklem voldoet aan NEN-EN-IEC 60998.

En je moet het inderdaad visueel zichtbaar maken:
536.2.1.3 Indien materieel of een omhulsel actieve delen bevat die zijn verbonden met meer dan één voedingsbron, moet een waarschuwingsbord op een zodanige plaats zijn aangebracht dat iemand die actieve delen nadert wordt gewezen op de noodzaak om die delen van de verschillende voedingsbronnen te scheiden. Dit is niet van toepassing indien een onderlinge vergrendeling is aangebracht die waarborgt dat al deze stroomketens zijn gescheiden.

OPMERKING b Deze bepaling behoort ook te worden toegepast bij actieve delen die worden gevoed vanuit twee of meer verschillende stroomketens (groepen).

Maar ondanks dat het van de norm mag zou ik er nooit voor kiezen. Je maakt je installatie er verschrikkelijk onoverzichtelijk mee en daarmee mogelijk gevaarlijk voor degene die na jou gaat klussen. Plus de halve wereld is er van overtuigd dat het niet mag dus je gaat waarschijnlijk nog wat leuke discussies krijgen.

Ik weet niet vanwaar je de vraag stelt maar ik zou een andere oplossing zoeken.
 