Heb een gira ruimtethermostaat gekocht. Type
539500
Nu kom ik er achter dat het een 230v thermostaat is. Maar vanuit de cv komen natuurlijk 2 draden (24v)
Nu zit er een schema bij maar komen al 2 installateurs niet uit.

Gira Nederland zegt moet relais tussen. Want eigenlijk zijn deze niet voor de Nederlandse markt. Maar worden wel verkocht hier.
Screenshot_20220922-132158_Drive.jpg


Wie kan ons vertellen hoe het nu zit.
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #2
    Aangezien een 230V signaal op een 24V aansluiting in de CV-ketel niet goed gaat, heeft Gira gelijk.

    3 opties:
    - Je CV-ketel heeft de mogelijkheid voor een 230V signaal (waarschijnlijk niet)
    - Je plaatst een relais zoals aangegeven
    - Je brengt de thermostaat terug naar de winkel, en installeert een 24V versie.
     

    Auto-Geen

    • #3
    Walker schreef:
    Je plaatst een relais zoals aangegeven
    In het schema, onderdeel H (5) vervangen door een 230V relais.
     
    • Like
    Waarderingen: robdeb en The headhunter

    debart23

    • #4
    Oké bedankt,

    Maar wat voor relais

    Grt
     

    Auto-Geen

    • #5
    1663881442124.png

    Is een voorbeeld, ieder klein 230 relais is geschikt.
     