Gira thermostaat 2370 aansluiten

HaHa

  • #1
Hallo,

Om maar met de deur in huis te vallen: ik heb een intergas HR 22 28 HR ketel en een gira klokthermostaat (2370).

Nu wil ik dit op elkaar aansluiten, alleen weet ik niet hoe ik dit moet doen. De klokthermostaat moet namelijk op netstroom worden aangesloten. Dit is mogelijk, maar moet dit dan via de ketel, of mag dit ook gewoon vanaf een centraaldoos?
Als ik de thermostaat op 24v aansluit, dan doet hij het niet, dus netspanning is een vereiste.

De schakelaansluiting op de ketel is voor 24v, kan ik de schakeldraad nu zomaar op de klokthermostaat van 230v aansluiten? Of wordt er dan ook 230v geschakeld?

Op de ketel is ook een MIT aansluiting, volgens mij is dat wel 230v, kan ik daar de thermostaat ook op aansluiten, of is dat niet de bedoeling?

Ik zie regelmatig op dit forum als eerste tip om een andere thermostaat aan te schaffen, dat is niet de bedoeling.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Schema is duidelijk zat, op 5 komt een 230v signaal te staan bij warmtevraag, je ketel wil een contact zien dus ze zijn niet rechtstreeks aan te sluiten.

Als je op 5 een 230v relais(A1 fase,A2 nul) aansluit dan kan je de contacten(13,14) daarvan gebruiken voor de ketel(6,7).
 

HaHa

  • #3
Bedankt voor de snelle reactie.

Op 5 komt een 230v signaal te staan bij warmtevraag -> duidelijk.
Aansluiting 5 (van de thermostaat) kan ik niet direct aansluiten op de ketel -> duidelijk

Onderstaand gedeelte volg ik nog niet helemaal
Je geeft aan dat ik op aansluiting 5 een relais moet aansluiten. In de klokthermostaat zit echter al een relais. Dit zou dus betekenen dat:
- ik met het relais uit de klokthermostaat een extern relais ga aansturen?
- ik nog steeds 230v schakel, terwijl de ketel 24v vraagt (contacten 6,7)

Waar vind ik de contacten (13,14), extern relais?

Op het schema bij de ketel staat het volgende:
Aan/Uit thermostaat contacten 6,7
Klokthermostaat contacten 6=+, 7=schakel, 9=-
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
In die thermostaat kunnen 100 relaisen zitten het enige waar jij bij kan is punt 5 op de aansluitingen, die ga je gebruiken om een relais aan te sluiten.
De contacten van dat externe relais zijn geschikt om je ketel op aan te sluiten.

6,7 zijn de contacten om de ketel aan te zetten, 9 is een - voor een klokthermostaat die 24v gebruikt als ej een thermostaat zou hebben die dat verbruikt dan kan je 24v betrekken van 6 en 9 en als je 6 doorschakelt naar 7 gaat de ketel aan.
 

HaHa

  • #5
Waar moet ik op letten bij de selectie van een extern relais? Heb je misschien een link of merk/productcode? Je had het in je eerste bericht specifiek over contacten 13,14?

Als ik het dus goed begrijp dan heb ik een klokthermostaat op 230v. Op een gegeven moment wordt contact 5 aangestuurd door de thermostaat. Hierdoor krijgt het externe relais en trigger en wordt er contact gemaakt tussen contacten 6 en 7 van de ketel (of wordt het contact juist verbroken).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Klopt.
Je hebt een relais nodig met een spoelspanning van 230v, en minimaal 1 maakcontact.
De rest is niet belangrijk.

Die nummertjes zijn bij relaisen standaard om de contacten aan te geven.
 

HaHa

  • #7
OK, bedankt voor de uitgebreide informatie. Ik ga op zoek naar een relais.
 

HaHa

  • #8
Voor de zekerheid toch nog even een vraag. Ik ben vandaag bij een elektra-winkel geweest. Ze begrepen mijn verhaal niet helemaal en ik wil toch even checken of ik het relais wat ik nu heb wel gewoon kan aansluiten.

Artikelnummers:
Relais: R024D1WF
Voet: VT95853

Het relais voldoet volgens mij wel. Bij de voet weet ik het niet zeker.

De contacten A1 en A2 zie ik wel op de voet. De contacten 13 en 14 niet.

Ik heb de volgende aansluitingen:
- 22 NC 12
- A2 COIL A1
- 24 NO 14
- 21 COM 11

Hoe zou de aansluiting moeten gaan? A1 en A2 zijn duidelijk. Waarschijnlijk moet ik dus ook de aansluiting NO gebruiken (24,14).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Volgens mijn gegevens word dat een rookbom, de spoelspanning is nl 24vDC terwijl jij 230vAC gaat sturen.

Je hebt idd een NO contact nodig, nummers maken niet uit howel een COM aansluiting aangeeft dat er een wisselcontact is.
Deze bestaan altijd uit een com een nc en een no,staar je niet blind op de nummertjes, meet gewoon de contacten uit dan gaat het altijd goed.
 

HaHa

  • #10
Lekker is dat, dan ga ik naar een speciaalzaak en geef aan dat ik een stuurstroom van 230v gebruik...
Deze week maar weer een keer langsrijden om het te ruilen...

In ieder geval bedankt voor je reactie en ik ben blij dat ik het nog wel even heb gecheckt :)
 

HaHa

  • #11
Om het dan maar helemaal af te maken... Ik zou dus met dit relais wel de schakeling moeten kunnen maken.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Eeeehhhhh volgens mij gebruikt die intergas gewoon 24 v
Geen 220
Nu heb je toch een thermostaat die 220v nodig heeft, en niet de jul heeft it nodig maar je thermostaat.
 

HaHa

  • #13
Je hebt mij goed geholpen.
En ja, ik zit nu waarschijnlijk met een relais wat ik niet meer kwijt kan, maar goed, het was gelukkig niet zo'n dure...
 