Beste Forumleden,

ik krijg de druk in mijn systeem niet hoger dan 0,5 bar - er zit een ventiel boven de ketel dat dan begint te pruttelen en water lekt.

Ik zou het ding wel kunnen vervangen maar ik weet niet of dat zomaar kan, en ik weet ook niet hoe zo'n ding heet (als ik in de winkel sta :oops: )

Is er iemand op het forum die hier iets zinnigs over kan zeggen ?

groeten,
Sekitori


100639_ventiel1_1.jpg

100639_ventiel2_1.jpg
 
Het is een automatische ontluchter

Draai het rode dopje eens dicht als hij water begint te lekken.



Maar als ik deze foto's zie is dit beestje wel HEEL hard toe aan onderhoud.
 
Hij ziet er zo beroerd uit vanwege het gelekte water...
Was eerst mooi messing met een rode behuizing eronder....


Maar als ik het zo hoor zou het dus een kwestie van ontluchten moeten zijn ?

groeten,
Sekitori
 
Nee, een nieuwe ontluchter er op zetten.

Om je nu te helpen.

Vullen tot hij lekt en dan dopje dicht draaien

Is dit een Radson hr3560?
 
Hallo Obelix2 - bedankt tot zover...

Ik heb het dopje dichtgedraaid, maar het helpt niet echt, dus zal dan wel vervangen moeten worden.

Ik heb geen idee van het merk - deze zat al op de installatie voordat de ketel werd vervangen 10 jaar geleden, dus op zich is het ook niet zo gek.

Denk je dat, als ik naar de winkel ga met de foto's, men mij het juiste vervangende type kan leveren of moet ik 'm eraf schroeven en meenemen ?

groeten,
Sekitori
 
Nee alleen het bovenste heb je nodig. Ten minste als dat lekt.


Het bovenste deel is de automatische ontluchter.
Direct er onder zit een zes kant, dat is een afsluiter.
Die kun je laten zitten.
Gezien de toestand zou ik het risico niet nemen
Dus water aftappen
En dan pas de ontluchter er uit draaien.
Ik kan de maat zo iet zien.
Dus mee nemen.
 
OK Obelix2 - bedankt voor je advies.

Die zeskant bljft zitten en de afsluiter draai ik eraf.

Ik kom vandeweek nog even terug op het forum om te melden of het gelukt is - vermoedelijk kan ik woensdag pas eea vervangen...

In ieder geval bedankt !

groeten,
Sekitori
 
OK, ontluchter vervangen (16 eur) - dat zit weer dicht :P

Helaas is er nu een ander lekje ontstaan aan de gewapende slang waarmee de ketel aan de huisinstallatie is gekoppeld. Het lek zit aan de koppeling, aan de slangzijde van de wartel, dus vaster draaien heeft geen zin (toch?)

Dit zit ook vast met een grote moer (knelkoppeling) waar ik geen steeksleutel voor heb.
Ben bang dat ik nu toch iemand moet gaan inschakelen.....

Obelix2, bedankt voor alle info...

groeten,
Sekitori
 
Die gewapende slang is waarschijnlijk de vulslang.
Deze is dan aangesloten op een wasmachinekraan en op een afsluitbaar ventiel in de cv installatie. Of is je ketel echt aangesloten met ijzergevlochten slang :shock:

Calenta :cool:
 
Aha Mobel,

Thanx, had ik niet gezien. :shock: klein schermpje een smartphone :oops:

Toch maar wat vaker achter de laptop.

Hoort dit zo bij deze ketel?

Calenta :cool:
 
De ketel is inderdaad aangesloten met twee metaal-omvlochten slangen, met twee keer 3/4" wartel, lengte ca 50 cm.

Inmiddels heb ik die gevonden bij een grote Duitse bouwmarktketen, dus ik ga deze er binnenkort proberen op te zetten m.b.v. een Bahco (die had ik nog wel) en wat teflon tape natuurlijk.
Ook maar meteen een nieuw fiber-ringetje erin



groeten,
Sekitori
 