Volgens mij kwam jij met het advies om te gaan werken met een soloketel in combi met een boiler. Ivm stortdouche en dergelijke heb ik minimaal een CW5/CW6 ketel nodig. Deze hebben een flinke overcapaciteit mbt verwarming. Vandaar toch een kleine ketel met boiler?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #22
Een kleinere ketel met boiler geeft een mooiere regeling voor de verwarming. (Minder pendelen, langer kunnen branden op laag vermogen)

Rendement op tapwater is ca. 85% oid. Indirect gestookte boilers verwarm je altijd relatief hoge temperatuur, niet condenserend dus.
Sommige doorstroomtoestellen(cw5) doen dat met een rendement >95%. Let hierbij ook altijd op het minimale vermogen van een ketel.(lager is beter)

Voor beide is wel wat te zeggen. ik heb zelf ook een CW5 ketel, doorstroom. In aanschaf voordelig, hoog rendement op tapwater.

Een ketel met een boiler is duurder, lager rendement op tapwater. enige voordeel is lager minimaal vermogen.
 

Bernhard

  • #23
Een stortdouche heeft een capaciteit van 20-30liter/min.
Met 20-30 liter warmwater per minuut en met 5 personen in 30 minuten douchen moet de boilerinhoud 450-600liter worden.
bernhard
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #24
Let vooral op het minimum vermogen. Van de genoemde Intergas ketels is dat helemaal niet zo laag. Een Calenta 40C gaat lager, en kan ook gewoon CW5 tapwater bereiden. Ik wist t wel ;-)
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #25
Ik wilde geen merken noemen, maar dat was ongeveer de strekking van wat ik hierboven wilde schrijven.

Je moet eerst even weten hoeveel liter water er door je douche gaat. Dan kun je de ketel uitzoeken.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #26
Soms moet je merken noemen om het verhaal uit de verf te laten komen. Dit is m.i. geen reclame, maar het uiteenzetten van producteigenschappen waarmee TS een goede keuze kan maken.
 

MaKo

  • #27
Bedankt mannen!

De genoemde combiketel gaat volgens mij niet zo laag als de eerder door mij genoemde solo ketel? (5,4 tov 6,5).

Misschien is nog wel het mooiste om uit te vinden wat het minimale vermogen zou moeten zijn voor mijn toekomstige installatie.

Overigens is het volgens mij wel zo dat het aantal liters anders ligt als je rekent met 40 graden uit de kraan en 65 graden in de boiler...

Lastig allemaal hoor. Moeilijk om keuzes te maken.

Ga proberen of ik er achter kan komen wat het op jaarbasis aan verschillen geeft in vergelijking tussen combi of solo/boiler. Boiler heeft qua comfort wel mijn voorkeur geloof ik. Ook kan ik hier in de toekomst meer mee lijkt het (zonnecollectoren/warmtepomp)

Pffff. Lastig hoor.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #28
Tsja, er zijn wel combi ketels die tot minimaal 4 KW gaan, en toch CW5 zijn. CW5 komt neer op ca. 17 liter gemengd water uit je kraan. Voor de meeste regendouches is dit genoeg.

Als je een warmtepomp overweegt kan een boiler een goede optie zijn. Hou er dan wel rekening mee dat met een warmtepomp de temperatuur in de boiler ca. 50 graden is, en je dus minder mengwater eruit haalt dan met 60-65 als hij op een cv ketel aangesloten is.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #29
Hoeft die boiler i.c.m. een warmtepomp i.v.m. legionella niet minimaal 60 graden te zijn ?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #30
Wekelijks gaat de boiler een keer naar 60
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #31
Oké, bedankt.

Ik vind 1 x per week wel erg minimaal.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #32
Bij een boiler aangestuurd door een warmtepomp is dit vaak in het programma van de warmtepomp ingebakken.
1 x per week de boiler elektrisch wordt bij/opgestookt naar 60°C om legionella te voorkomen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #33
Gaat een beetje off topic, maar je moet ook bedenken dat bij 50 graden legionella zich niet meer vermenigvuldigd...
 

MaKo

  • #34
Bedankt allemaal weer!

Inderdaad een goede om rekening mee te houden qua boiler grootte als er ooit wel een warmtepomp komt!

Legionella ben ik niet heel erg bang voor. Boiler wordt dagelijks verbruikt lijkt mij. Na vakanties is het even oppassen denk ik. En inderdaad al gelezen dat 1 x per week (ook al wel 1 x per maand gelezen) opstoken genoeg moet zijn.

Ik zal eens zoeken waar ik een combi kan vinden die tot 4 Kw gaat.
 