Geen warmwater na vervangen 3 wegklep vhr-c 24-28

Remconec

  • #1
Misschien kan iemand mij verder helpen,

ik heb de 3 wegklep vervangen, ketel gevuld en weer aangezet,
de verwarming doet het weer alleen krijg ik geen warm water uit de kraan.
heeft er iemand een oplossing hiervoor
 

W en d

  • #2
Als je op reset drukt gaat dan het palletje van de 3wegklep motor heen en weer?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Binnenwerk of de hele klep?(verkeerd om)?vervangen.
 

Klorissa

  • #4
Komt er geen warm water of helemaal geen water uit de kraan
 

Remconec

  • #5
Er komt wel water uit de kraan;
volgens mij maakt het niet uit hoe je de driewegklep plaatst(of wel?)
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
Reageer hier even op
W en D schreef:
Als je op reset drukt gaat dan het palletje van de 3wegklep motor heen en weer?
 

Klorissa

  • #7
Je kunt ook gewoon de stekker er uit trekken en weer opnieuw indoen
 

Remconec

  • #8
Probleem is al verholpen 3wegklep was verkeerd om gemonteerd.

bedankt voor de reacties en de tips
 

Klorissa

  • #9
Bedankt voor terugmelding
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #10
Ik zei het wel dat de klep verkeerd om zat,ingang B links en A rechts vergeet dat niet meer :wink:
 