Ketel geeft warmwater geen reactie op de kamerthermostaat

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #1
Onze ATAG ketel reageert sinds een paar uur niet meer op de Honeywell kamerthermostaat. Het is zo'n rond geval.
De ketel maakt gelukkig nog wel warmwater.
De aansluitpunten in de ketel no 23 en 27 meet ik 26,6V
Op de aansluitpunten 22 en 23 geeft mijn meter 00,4 aan.
De anticipatieweerstandsdraad, wat is dat, is een heel klein beetje warm.
Ik kom al metend tot ontdekking, haal ik de Honeywell uit de grondplaat meet ik op die aansluitpunten 26,4V. Ook op de aansluitpunten 22 en 23 staat nu 26,4V
In de thermostaat zie ik een vlammetje staan dus de ketel zou moeten branden. Toch, maar ik zie en hoor niets.
Wat zijn de mogelijkheden. De ketel zou gemiddeld gezien het weer nog een 20 tot 30 dagen mee moeten wat betreft de CV.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Draai de hoofd water kraan bij de water meter eens dicht en wacht 15 min. Kijk dan of de cv weer werkt
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Gedaan maar er is jammer genoeg niets verandert.
Op het scherm van de Honyewell staat een vlammetje maar de ketel gaat niet aan.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Wat geeft het display van de ketel aan?

Indien je een gewone thermostaat hebt, (geen modulation) kun je proberen de draden bij de ketel te verbinden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Druk eens 5 sec op de step toets van je ketel, dan kom je
in de technische uitlezing, geeft deze een 0 aan, dan
ontvangt hij het signaal van je thermostaat niet.
Geeft hij een 6 aan, dan ontvangt hij het signaal wel,
maar word hij door de tempsensoren tegen gehouden om te gaan
branden op cv, en dan zit je toch in de richting van je
3-wegklep te denken.

Even voor de duidelijkheid:
op de technische uitlezing geeft hij aan op zijn 4 cijferige
een getal, 1x niets, en 2x weer een getal (temp.)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Het is een Honyewell T87G round on/off.

Het display van de ketel staat op Good.
Op Step gedrukt er verschijnt 6 22 en vervolgens P 1,5 dat wisselt of draait rond.
Een piefje van de drieweg klept komt naar voren zodra er warm water wordt gevraagd. Wordt de warmwater kraan dicht gedraaid gaat dat piefje niet gelijk naar achter. Hoe lang zou dat moeten duren om weer naar achter te gaan. Als ik bij de ketel kom staat deze naar achter.

@Hessie Die twee rode en blauwe draad uit 22 en 23 en een daar een stukje draad voor terug zetten.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
Status 6 dus, staat voor ketel uit bij vragende kamerthermostaat
dus niets mis met je kamerthermostaat.

In principe moet direct het binnenwerk van de 3-wegklep naar
achteren komen als deze omloopt.
Je kunt voor nood, als je cv warmte nodig hebt, de klep
demonteren, en met een tangetje de stift van je binnenwerk
naar je toe trekken, geen lomp geweld aub, dan staat hij 100%
zeker weten op cv, en zal hij binnen 5 minuten op cv aan slaan.

En je hebt niet per ongeluk recent je max cv-temp verlaagd??
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Nee ik heb nergens aangezeten.

Ik heb die actuater even losgenomen en die pen met veer een paar keer ingedrukt er gebeurde niets. Het indrukken en terugveren lijk mij in orde.
Bij het terugzetten van die actuater begon de ketel toch te draaien. Na een paar minuten hoorde ik wat klikken en de ketel stopte. Achteraf denk ik dat het warmwater in de wisselaar op temperatuur werd gebracht.
Waarom of wat is het onderdeel wat ervoor moet zorgen als de thermostaat vraagt de ketel aanspringt.
Het maximum aantal schakelingen per uur van de thermostaat kan niet van invloed zijn?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #9
Als je het warmwater gedeelte niet vertrouwd, kan je deze
altijd even uitzetten, 2e knop van links boven moet dan uit.
Maar status 6 is echt ketel uit bij vragende kamerthermostaat
dus heeft je signaal van je thermostaat absoluut ontvangen.
Aantal schakelingen per uur is hier niet van toepassing....

Je moet het zo zien:
signaal is binnen, ketel moet aan, maar MAG niet aan...reden
kan in meerdere hoeken liggen.

Controleer je max cv temp, standaard 85 graden para 1
controleer of je actuator na indrukken terug schiet, dus niet
traag terug
controleer of je 3-wegklep motor echt omloopt naar achteren
dus van je af

Dat zijn in 1e instantie de controle punten, daarna kunnen
het ook 1 van de sensoren zijn die hem tegen houden, maar
normaal gesproken merk je dit ook op ww
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
Vanochtend 8,15 het is 19 gr. in de woonkamer. De Honyewell naar 21,5 gedraaid. Ketel gaat gelukkig aan. De radiatoren worden pis lauw, het is 9,30 en 20,5 gr.. Het vlammetje staat in de display van de thermostaat maar de ketel brand niet.
Misschien belangrijk. Bij de laatste storing is de Brain II door die Honyewell vervangen en de ketel is nog op de buitenvoeler aangesloten.

Hoe moet ik dat zien met die de 3weg klep. Het piefje staat van mij af. Zodra de ketel gaat branden voor warm water komt dat piefje naar mij toe. De ketel stopt met branden en het piefje loopt verschillend in tijd terug. Soms direct of het duurt wel een aantal minuten. Zo staat deze meestal.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Is dat normaal.
De thermostaat hebben wij op 21,5 gr. gezet en deze wordt nu door de thermostaat aangegeven. Is het niet vreemd, is dit normaal dat ook het vlammetje in de display staat. De zon staat op de ramen dus het zal direct wel 22,0 gr. worden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Ahhhh, nog de buitenvoeler erop.
Dat maakt het iets anders, dan heb je kans dat hij begrensd
word door de buitenvoeler, die willen nog wel eens gaan
afwijken.
Je kunt deze gewoon loskoppelen om te testen, dus stekker
eruit van de buitenvoeler, maakt voor je kamertherm niet
uit, want die zit rechts naast de dubbele stekker voor brain
en buitenvoeler.
 