Geen warm water als de verwarming aan is.

Ketel: Vaillant VHR 24-28c
Thermostaat: Netatmo slimme thermostaat (net geïnstalleerd)

Probleem: Als de verwarming in werking is krijg ik geen warm water. Als deze uit is wel. Verwarming functioneert naar behoren.

Ik heb het internet al afgespeurd maar ik wordt niet wijzer.
 
Ik heb de oude thermostaat weer aangesloten en dan werkt alles zoals het moet. Dit betreft een Honeywell Chronotherm Modulation.
 
Waarschijnlijk is de ketel opentherm aangesloten en regelt de thermostaat aan uit dan krijg je bij de vhr dit verschijnsel
 
Ceeshobby,
Deze is aan/uit. Ik vermoed nu dat hij op AB aangesloten is. De handleiding gaf aan de oude draden los te koppelen en de nieuwe te verbinden. Dat is denk ik in dit geval iets te letterlijk genomen door mij.
ik ga het morgen avond proberen en kom er op terug.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Het is opgelost.
  • Nieuwe thermostaat aangesloten op klem 3 & 4.
  • D20 terug gezet naar -01
  • Reset
  • Opgelost
Dank jullie wel!
 