@ Marcn.88
Ik heb u ook gelijk getracht uit te leggen hoe het
één en ander werkt.
Ik heb dat schijnbaar niet duidelijk genoeg gedaan.
Dus een nieuwe poging:
De
afgiftezijde.
Vloerverwarming is lage temperatuur verwarming (
LTV)
Opwekker HT
De
LT-vloerverwarming kan worden gevoed met
hoge aanvoer temp. Dan zal er dus koudwater uit de retour van de VV bijgemengd moeten worden, om de watertemp van de VV niet te hoog te laten worden.
Opwekker LT
De
LT-vloerverwarming kan worden ook worden gevoed met
lage aanvoer temp., Dan hoeft er geen water te worden bijgemengd, maar zal natuurlijk wel de flow omhoog moeten om dezelfde hoeveelheid energie te transporteren.
Dit staat er bij een
standaard VV-unit van het door u genoemde merk:
PRO verdelers, geschikt voor aansluiting op zowel hoog- en laagtemperatuur verwarmingsbron. Bij aansluiting op een laagtemperatuur verwarmingsbron dient de massastroom primair vergroot te worden om voldoende verwarmend vermogen te kunnen leveren.
Het gaat tenslotte om de hoeveelheid energie die men in de vloer weet te proppen. En naarmate de temp. lager wordt neemt het rendement toe, bij een HR-toestel. Stookt men dus zuiniger, en bespaart men op de energiekosten.
@ zerotenmaassluis
Zulke mooie lage temp. als in het genoemde voorbeeld, zal u waarschijnlijk niet halen omdat u ook nog radiatoren heeft, deze zullen een wat hogere aanvoer temp. nodig hebben.
Dat een installateur met een hoger regiem werkt is makkelijk te verklaren.
Hij hoeft de energierekening niet te betalen, en hoeft niet terug te gaan bij koude klachten, om een setting te wijzigen.
Voor een DHZer ligt dit wat anders.
Als gebruiker van de woning is het niet zo`n probleem wat te experimenteren om het maximale uit de installatie te halen. En hij betaald de energierekening wel!
Dus zoek de grenzen op en zet uzelf eens in de kou.
Maar dan niet vanwege een regelstop, zoals nu het geval is.
Zonder uw installatie te kennen:
- verlaag de aanvoertemp. van het toestel.
- verhoog de flow.
- Inregelen van de vloerverwarming op de retourtemp. van de VV slangen.
- Waterzijdig inregelen radiatoren.
Maar dit gaat voornamelijk om het verhogen van het toestelrendement, dat wil niet zeggen dat dit ook voor u automatisch de meest zuinige methode is van stoken.
Maar door de aanvoer op 70°C te zetten weet u zeker , dat u voor de mussen stookt.
Hopelijk dat het bovengenoemde voorbeeld wat handvatten bied als uitgangspositie.