Gebruik je in de kruipruimte grond- of gewoon buitenkabel

ET67

  • #1
In de tuin wil ik dus een nieuwe aansluiting maken. Vanuit de meterkast kan ik de kruipruimte in, door de kruipruimte naar de tuin en vervolgens door een doorvoer door de fundering. Bovengekomen wil ik eindigen in zo'n grijze kabeldoos. Daarvan kan ik de rest regelen.

Nu is mijn vraag: moet je in de kruipruimte grondkabel (YMVKAS) gebruiken of is buiten kabel (YMVK) goed? De kabel komt gewoon op de grond te liggen. Helaas kan het grondwater wel eens omhoog komen.
 

Fiesiekus

  • #2
YMVK.
 

FerryM

  • #3
In de kruipruimte mag je YMVK gebruiken. Ik zou hem alleen wel in een buis neerleggen (gewoon los). Knagers vinden de buitenmantel wel eens lekker.

Je kan het ook zonder buis neerleggen maar dan zou ik YMVK-as gebruiken.

Als de kabel door de muur/fundering gaat en je komt onder de grond uit moet je trouwens wel YMVK-as gebruiken.

Succes!
 

ET67

  • #4
Bedankt!

Na de fundering kom ik inderdaad een stukje onder de grond uit. Vandaar dat ik meteen na boven ga en op de muur een kabeldoos zet. Los natuurlijk van de mogelijkheid om dan het e.e.a. af te kunnen takken.

Al met al denk ik dat ik dan toch maar de YMVK-as kabel gebruik.
 

FerryM

  • #5
Ga je het zelf installeren? Sommige willen de aarde (mantel) weleens verkeerd gebruiken
 

ET67

  • #6
Ga het inderdaad zelf installeren. Wat bedoel je met het verkeerd gebruiken van de aardemantel?
 

Fiesiekus

  • #7
De mantel sluit je niet aan, wel de litzedraad die er net onder loopt. Die gaat via een kroonsteentje of kroonlasdop op de groen/gele VD-draad.
 

ET67

  • #8
OK, gelukkig: die wist ik. Dacht dat er nog iets anders was .
 

FerryM

  • #9
Kijk mooi zo.. De mantel nog netjes wegtapen dan moet het goed komen
 