6 lasapparaten gelijktijdig gebruiken?

deklusketier

  • #1
Beste Mensen,

Kan iemand mij adviseren of hetgeen ik denk ook daadwerkelijk kan.
Heb een vraag gekregen van iemand die wil in een werkplek 6 lasapparaten gelijktijdig kunnen gebruiken op een onderverdeler een 40 A aansluiting welke beschikt over 3 fase. In de bijlage de specificatie van de lasapparaten.


Zoals ik het zie gebruiken de lasapparaten bij 40% 3600 watt
P=U*I 200 A*18 V=3600 watt het maximale vermogen bij 40%
De lasapparaten komen dan ieder achter een eigen aardlekautomaat van 16 A B karakteristiek
I=P/U 3600/230=15.65A

De aansluiting bestaat uit 3 x 40A met de volgende verdeling
Per fase maximale belasting P=U*I = 40*230=9200 watt

Fase1

aardlekautomaat B16 verlichting led weet niet precies hoeveel watt maar ik denk 4 lampen?
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt

Fase2
aardlekautomaat B16 wcd's werkruimte
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt

Fase3
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt

Is dit zo mogelijk op een veilige manier?

Ik kom er namelijk niet helemaal uit met het typeplaatje je hebt volgens mij een ingaande en uitgaande kant bij een lasapparaat?

Alvast bedankt,

Gr,

Ton

tig apparaat.jpeg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
De 40% is de maximale inschakelduur bij die stroomsterkte.
Dus maximaal 4 minuten lassen per 10 minuten, anders oververhit het apparaat.
Tig 200A / 18V kan max 40% van de tijd.
Tig 126A / 15V kan 100%, dus continu.

De onderste rij zal het vermogen bij een bepaalde instelling zijn, maar voor mij een beetje onduidelijk.
Op max vermogen gaat ie ruim over de 16A.
 

deklusketier

  • #3
Beste Jack, bedankt voor je bericht is mij ook onduidelijk hoe het precies zit heb ook iets gelezen over input kan en output kan bij een lastrafo. voor mijn berekening was ik dus uitgegaan van 200a bij 18v het maximale vermogen. Maar weet dus niet of dit juist is?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dat is niet juist, want er is ook verlies, anders zou het apparaat niet warm worden.
Ik zie bij de max waarde 6.8 KVA staan. Zeg voor het gemak even 6800 Watt (dit klopt niet helemaal, maar wat het wel is weet ik niet)

Met welke waardes zal er gelast gaan worden?
 

deklusketier

  • #5
Geen idee begrijp het typeplaatje zelf ook niet echt :oops:?
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Hier werkte een lasapparaat op een b karakteristiek aardlek voor geen meter.
Elke keer als je startte met lassen viel de aardlek uit, dus voor het lassen een afzonderlijke groep gemaakt met gewoon weer een oude 16A stop en kan nu probleemloos lassen zonder dat de vrouw bij de aardlek moet blijven staan.
 

Sander 1972

  • #7
Gaat er ook aluminium mee gelast worden?
 

PimKlus

  • #8
B16 automaat gaat niet samen met lasapparaat, die vliegt er gelijk uit. Ik zou een C pakken.
 
  • Like
Waarderingen: Sander 1972

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #9
als je professioneel wilt lassen waarom dan op 220?
gebruik krachtstroom
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #10
* Dit forum richt zich op klussers die voor huis-, tuin- en keuken klussen advies nodig hebben.

6 lasapparaten tegelijk gebruiken lijkt mij een zakelijke toepassing. Dan is het heel gebruikelijk om hier een installatie-adviseur voor in te schakelen en voor het advies te betalen.
 