Gaslektest: meters lekken allemaal..

Sinds kort ben ik CV-monteur, maar het meten van de dichtheid van het gascircuit in een ketel gaat lastig worden, want mijn meters lijken niet luchtdicht te zijn.

De tweedehands testo is gekalibreerd, maar in het kalibratierapport staat niks over luchtdichtheid. De tweedehands A450 kwam zonder kalibratie.

Het protocol waarmee ik test of ze luchtdicht zijn: nullen, en dan een marker goed in de capillairslang schuiven, dan een klem om de slang om druk te genereren.

Wie heeft tips?? moet ik een testo 510 gewoon kopen nieuw, of alles insmeren met siliconenvet? Hoe doen jullie dit?

De Testo lekt zowel via de bajonetaansluiting (iets van 1 mbar per minuut, terwijl voor de normering mag de ketel max 1 mbar/5 minuten lekken), als via de capillairaansluiting (waar een negatieve druk moet worden aangeboden om een positieve druk op het display te krijgen), de leksnelheid verschilt wel iets afhankelijk van welke aansluiting ik neem.



lekkage.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik durf niet te zeggen of deze kennis op een DHZ-forum aanwezig is...

    Het protocol waarmee ik test of ze luchtdicht zijn: nullen, en dan een marker goed in de capillairslang schuiven, dan een klem om de slang om druk te genereren.
    Zelf bedacht, of staat dat in de handleiding?
     
    Zonder enige kennis over deze meters:
    Paar druppels water in de slang aan de kant van de marker en dan zie je meteen of ie aan die kant dicht is. (meter hoog houden)

    Je meet nu een zeer klein circuit.
    Hang het aan een 30 liter vat (overdreven) en dat mini beetje lucht dat verdwijnt is denk ik niet meetbaar.
     
    Maar er gaat wat flink fout denk ik dan maar als je cv monteur geworden bent, schaf je geen gebruikte meters aan je koopt nieuwe (maar goed das mijn persoonlijk mening doe het juist of doe het niet, je moet je afvragen waarom ze weg gegaan zijn).
    Je test de gehele gasleiding niet slechts de ketel, en dan doe je het 2 keer, een keer met de toestelkranen open en een keer met de toestel kranen dicht.
    Is er dan een lek weet je gelijk waar je moet zoeken.
    En dan nog wat ligt je meter in de trek ja of nee, zo ja heb je de eerste afwijking al te pakken.

    En het is een totaal plaatje van heel de installatie, is deze meer als 50 ltr inhoud moet je evenredig langer afpersen.
    Ik gebruik hier een meter met stabilisatie tijd voor, daar geef je in hoe lang je wilt afpersen nadat je dit berekend hebt en dan start eerst de stabilisatie tijd en daarna de meting.

    De ketel na onderhoud kun je met een gas detector nalopen, of nogmaals afpersen zoals reeds eerder beschreven.
     
    een kunststof klemmetje voor een boterham zakje en daarmee moet je een pressie apparaat testen?

    neem dan in ieder geval een stuk metalen buis of zo die je goed dicht heb afgesloten
     
    Bedankt voor alle input! Ik ben ermee bezig en ga nog uitgebreider reageren, hier alvast een foto van de verbeterde testopstelling. Ik denk erover om met formeergas en dan zo'n detector daarvoor nog wat te experimenteren.
    20260920_002521.jpg
     
    30 mbar/hPa leek me gepast, heb nu een tankje campingaz met regulator in huis, de ridgid cd-100 detector (vanaf 50 ppm detectie als het goed is) komt eraan
     
    Wat wil je eigenlijk bereiken met je opstelling.
    Een drukverschilmeter gebruik je niet voor het afpersen van een installatie en een Ridgit CD-100 is een detector.
     
    Nou, van de CO-keur app moet ik testen of een ketel gasdicht is, dus de gaskraan dichtdraaien, en dan mag er max 1 mbar per 5 minuten drukverlies zijn, gemeten op het gasblok. Laatst had ik bij een ketel iets meer lekkage, en ik weet niet waar dit van kwam, de meter/koppelingen/gasblok? Alles was gewoon netjes aangedraaid, met spray en met een goedkope sniffer kon ik niets vinden.

    Dus ik wil 1) beter worden in lekkages opsporen, met deze setup kan ik mooi oefenen
    en 2) kijken hoe lekdicht de meters zijn, dus de meters op zeg 20cm lang 15mm koper aansluiten, en dan kijken of het drukverlies acceptabel is
     
    Hoeveel gas zit er in 20 cm buis?
    Hoeveel gas verlies je om 1mbar te dalen?
    En wat doet temperatuur verschil bij die inhoud?

    En wat heeft dit met dhz te maken?
     
    als je alleen op een gasblok meet tot aan de gaskraan direct onder de ketel is de totale leidinginhoud zo klein dat zelfs een beetje wind over de opstelling al voldoende kan zijn om de 1 mbar drukverlies te behalen.
    als je aan het meten bent pak maar is de aansluitleiding van de gaskraan naar het gasblok toe vast en kijk op de meter hoe snel de druk door uitzetting door warmte oploopt
     
    En dan aan CV ketels prutsen? Ik weet niet wat voor een opleiding je genoten hebt, maar terug naar school waar je dit soort zaken gewoon leert en dan nog eens proberen onder leiding van een ervaren collega het vak echt te leren.
     