Gasleiding lekt. Wat te doen?

Een bakje met water en afwasmiddel en daarmee met een kwastje alle koppelingen en kranen afsoppen.
Als er wat lekt dan vindt je het snel. Er kan ook nog een lek zitten bij de aansluiting van het gasblok in de ketel.
 
Ja, ik ga komend weekend maar weer eens alles nalopen. Met name omdat ik in mijn eerste poging in de veronderstelling was dat je een gaslekkage van deze omvang beslist zou moeten kunnen ruiken of de gaslekkage detector duidelijk zou moeten opmerken.

Inmiddels is het dankzij de verhelderingen op dit nuttige forum, duidelijk dat als het lek zich in een relatief grote ruimte bevindt met natuurlijke of mechanische ventilatie, dat het helemaal niet zo hoeft te zijn.

Als twee koppelingen bijv. elk 10 liter per uur lekken dan hoeft het zich ook niet snel te openbaren met lekdetectie vloeistof of zeepsop. Er moet dan langer en intensiever worden getest.

Daarnaast is er de kans dat de kogelkraan van de CV lekt waarbij de ketel ook inwendig bij het gasblok lekt en het gas vindt vervolgens een uitweg naar buiten.
 
Ik vind het een raar verhaal zoveel lekkage en niks te ruiken.
En is ie afgedopt afgeperst?
Word er wel juist af geperst?
Ik gebruikte vroeger een blok met u-buismanometer en moest met een balgje op druk pompen soms vergat je het kraantje goed dicht te doen en dacht je o lek.
 
als je zoekt op viag VWI g-07 staat exact omschreven hoe je de binnenleiding dient te testen op lekdichtheid bij installaties tot g25
 
Bedankt @Marcn.88 ken je zien dat dingen veranderen in 20 jaar tijd.
wij moesten apparaten af koppelen en gas kraan en leidingen afdoppen en dan af persen.
maar ik las dat apparaten mee geperst worden een als die door slaan.
heb wel vaak gehad fornuiskranen of gas kranen dat het grafietvet uitgedroogd was en lekte bij langs.
volgens mij perste wij ook hoger af ik weet niet meer hoeveel (geheugen word minder)
 
Afpersen met apparatuur lijkt mij veiliger een lek is een lek (en bij de juiste concentratie en een vonkje boem)
Als je dan iets vind zoals in dit geval kan je altijd nogmaals proberen zonder de apparaten
 
Wij ontluchtten vroeger hele dikke gasleidingen door gewoon de kraan open te zetten en een tijdje te laten lopen.
(en dat letterlijk) Maar dat heeft verder niets te maken met dit verhaal :-)
 
In dit geval baseer ik me niet enkel op de druktest.
De nieuwe gasmeter registreert 20liter/uur verbruik wanneer de gaskraan wordt opengezet. Dat is grofweg 500 liter per 24 uur = 182 m3 per jaar!

Vanochtend heb ik de deksel van de cv ketel eraf geschroefd en de koppelingen boven en onder het gasblok ondergespoten voor het geval de kogelkraan lekt en het gas in de ketel via luchttoevoer zijn weg naar buiten vindt.
Deze zijn 100% lekdicht.

Ook alle andere soldeer koppelingen naar de CV zijn lekdicht. De spindel van de CV kogelkraan is ook lekdicht alsmede de aansluitingen van de CV kogelkraan.

Wat zijn de gele kunstof kapjes aan de gasmeter en mag je die losmaken (uiteraard onverzegelde kant) Ik wil ook die aansluitingen nakijken en is het mogelijk om daar een nieuwe anaconda op te plaatsen en die op de één of andere manier afdoppen om te kijken of de meter dan ook loopt? Dit om 100% uit te sluiten dat het niet aan de meter ligt. En kan een defecte gasdruk regelaar dit probleem veroorzaken? De oude meter tikte erg hard bij elke liter verbruik namelijk de laatste jaren en kan dat de drukmeting en het lopen van de meter zonder verbruikers verklaren?

Screenshot_20260502-153407_Gallery.jpg
 
De andere kant van de meter is duidelijk verzegeld. De kant op de foto is kant van binnenleiding. Daar zitten geen zegels aan. Zit inelkaar geklikt maar wil niet eenvoudig los. Hoe zou je de anaconda moeten vervangen of nieuwe binnenleiding aanleggen zonder die gele plastic ringen te verwijderen?
 
Waarom niet alleen de leiding afpersen?
Dus zonder apparaten en eventueel ook zonder gasmeter.
Dan is er geen twijfel meer.
 
@Jackd afpersen met luchtdruk van begin leiding naar kogelkraan CV? Op welk punt meet je dan drukverlies?

Mag deze andere kant van de anaconda die naar de leiding loopt wel afgedraaid worden en is die af te doppen?

Screenshot_20260502-173931_Gallery.jpg
 
de afgaande kant is dubbel afgezegeld, om de anaconda los te halen zal je deze zegelkap los moeten halen.
Anders zal je de dikwandig stalen leiding moeten doorzagen, de zegelkap op de aansluiting van de anaconda is inprincipe overbodig omdat de aansluiting op de meter ook is voorzien van een zegelkap
 
Ik vind het maar vreemd. De binnenleiding is mijn verantwoordelijkheid en moet ik ( laten) repareren/ vervangen maar is ook verzegeld door de netbeheerder. Hoe kan iets repareren als het is verzegeld?

Nu moet ik gaan zagen in een leiding waarvan ik niet weet of die daadwerkelijk lek is. Een bypass aanleggen en als het dan later blijkt dat drukverlies en lopen van de meter zonder verbruikers komt door defecte gasdruk regelaar en/of gasmeter, zit ik met een doorgezaagde leiding.
 
Ik vertrouw niet de eerste en ook niet de tweede beste monteur van een netwerkbeheerder die iets afkeurt.
Bij mij had ik eerst een op zich leuk gesprek en hij gaf aan dat hij eigenlijk visboer was.
Je hebt niets aan deze informatie, maar ik zou het ook vreemd vinden in jouw geval.

Heeft je gasmeter in het midden een rand met b.v. zo'n verchroomde sierrand?
Ga daar maar eens zoeken of er een lek zit. En ook de uitgaande koppeling goed insoppen met zeepwater.
Als er echt wat lekt dan moet je dat met een berg zeepsop wel kunnen vinden.
 
@Ronny , ik heb zeker wat aan die informatie. Dankjewel. Het waren ingehuurde ZZPer's. Zij instromers om tekorten op te vullen op de arbeidsmarkt, zonder diepe vakinhoudelijke kennis was mijn indruk. Ze hebben diezelfde dag de stroomkabel die het huis binnenkomt vervangen en aangezien ze toch bezig waren, ook maar meteen de meters vervangen. Er is gegraven in de tuin, kruipruimte en geboord in de meterkast, zand en cementstof her en der. Intuïtief klopt er iets niet...

Mede omdat de monteurs er zelf niets van leken te begrijpen. 20 mbar drukverlies maar nergens gaslucht. Dat hadden ze "nog nooit meegemaakt."

Er is tot tweemaal toe gemeten op de nippel net na de meter en die test is niet 'waterdicht'. Hoewel ik dan niet kan verklaren waarom de meter loopt zonder verbruik. Bij de oude analoge meters moest er gas één richting stromen. Ik weet niet hoe dat zit met die nieuwe Chinese digitale meuk. Mogelijk dat deze door een defect begint te lopen zodra er gasdruk in de meter is? We weten het niet en worden gedwongen om preventief een bypass aan te leggen. Als later blijkt dat de bypass niet de oplossing was, zit je met een doorgezaagde leiding en gaten in vloer en plafonds. Nog maar te zwijgen over duizenden euros aan kosten.
 
Kun je niet na de meter en hoofdafsluiter zelf een afsluiter monteren. Daarmee deel je het systeem op in een eigen deel en het deel van de netbeheerder. Loopt de meter door bij een afgesloten eigen systeem dan is de meter niet in orde.
 