Gasleiding lekt. Wat te doen?

Een maand geleden is onze oude gasmeter vervangen voor een digitale. Daarbij is een gasdruktest uitgevoerd en de binnenleiding afgekeurd door de netbeheerder. ( 20 mbar verlies)
Er is geen zichtbare lekkage aangetroffen. In de veronderstelling dat de meting onjuist en haastig is uitgevoerd, een second opinion laten doen. Wederom een drukverlies gemeten. Alle zichtbare leidingen en koppelingen lijken lekdicht volgens de detectiemeter van de loodgieter en mijn lekdetectievloeistof test.

Als de hoofdkraan wordt opengedraaid waarbij de kogelkraan van de CV is dichtgedraaid, toont de gasmeter een verbruik van 20 liter gas per uur aan. Wat ik opvallend vind is dat de oude meter geen verbruik toonde als de cv uit stond.

Wij koken electrisch en er is verder geen gasverbuiker in huis. De gasleiding gaat in de meterkast de vloer in en komt op zolder uit de muur. In de kruipruimte loopt geen zichtbare leiding.
Er zijn de afgelopen 20 jaar geen hak-/ boorwerkzaamheden verricht aan de muur of vloer waar de leiding doorheen loopt. De oude afgedopte gasaansluiting in de keuken blootgelegd door tegels te verwijderen. De dop is lekdicht. De rest van de dikwandige stalen leiding zit in de muur en loopt door naar zolder.
De loodgieter die ik heb laten komen kiest voor de makkelijkste maar tevens duurste en lelijkste weg: Een complete bypass van gele kunstofleiding vanaf meterkast door kruipruimte naar zolder, zichtbaar over de muur.

Op google adverteren gaslekdetectie bedrijven maar dit lijken meer malafide cowboys te zijn dan gerenomeerde bedrijven.

Wat is wijsheid? T-stuk in keuken rondom uithakken en de verbindingen controleren met risico op grotere lek? Lekdetectiebedrijf laten komen met risico op geen resultaat en wel gepeperde rekening?
Is er iets dat ik over het hoofd zie?
 
Laatst bewerkt:
Kwa kosten is het maken van een nieuwe leiding naar zolder de enige reele optie. Als het zichtwerk is, zou ik het alleen niet in flexibele kunststof leiding laten uitvoeren. Koper is dan mooier, maar kost ook meer. Als je geen zichtwerk wil, dan moet je een manier vinden om de nieuwe leiding weer uit het zicht weg te werken. Maar dat is waarschijnlijk nog duurder en geeft vaak ook bijkomend werk, zoals het opnieuw afwerken van wanden etc.

De bestaande gasleiding is onbetrouwbaar en de kans is meer dan reeel dat deze op meerdere plekken niet dicht is. Bijvoorbeeld omdat er hennep als afdichting is gebruikt bij verbindingen of door corrosie van de leiding. Dat is allemaal niet te beoordelen omdat de leiding in de vloer en de muur is weggewerkt, Dus dan heb je maar een optie en dat is buiten gebruik stellen. Ik denk ook niet dat je een installateur gaat vinden die zijn handen wil branden aan een dergelijke oude leiding.
 
20 mbar in 3 min is een groot lek!
Maar zoals hierboven reeds beschreven is het opsporen hiervan een uitdaging.
Maar mijn eerste vermoeden gaat uit naar het gedeelte in de vloer, dit is vaak het probleem.

Ander kun je een gas detector huren das het probleem niet.
Maar als je er een hebt gevonden wil niet zeggen dat er niet meer zitten zeker bij deze grote drukval, mag maar 1 mbar in 3 minuten zijn.
Heb je nergens een lepe hoek in de trap waar je langs naar boven kunt gaan met een nieuwe leiding?
Is overal oplosbaar dus bij jou ook.
 
Dank voor de antwoorden.

Lekkage mag zijn volgens NEN normering maximaal 5l/ uur. Bij mij is die 20l/uur. Dus het viervoudige wat max. is toegestaan.
Dat verklaart ook waarom de netbeheerder er niets van begreep en in paniek met gasdetector alle ruimtes incl kruipruimte aan het inspecteren was. Ik denk dat ik die bypass maar laat aanleggen en het wegwerk met decoratieve panelen. Er zijn bedrijven die met ultrasoon en/ of speciaal gas een lek kunnen traceren. Lijkt me niet dat je dat zoiets wat specialisatie vergt, kunt huren bij de bouwmarkt.

Het idiote is dat dit waarschijnlijkal jaren lekt en wij nooit erachter zouden zijn gekomen, als de gasmeter niet zou zijn vervangen. Er was nooit een gaslucht in huis. Ik vraag me af waar al dat gas dan bijft, als het niet direct wegventileert via de buitenmuur waar die in loopt.
 
Laatst bewerkt:
Blijkbaar heb jij geluk, want lekt het naar buiten weg. Als het naar de kruipruimte zou gaan krijg je taferelen zoals onlangs in Utrecht.
 
Aardgas ruik je (de stof die erbij zit) bij een concentratie van 1% gas. Dat klinkt weinig maar is best veel vergeleken met die 20 l/uur. Vanaf 5% is aardgas explosief.

20 liter in 1 m3 (1000 liter) is slechts 2%, dat zou je dus ruiken, de meeste ruimtes zijn echter veel groter en geventileerd, dan zal het waarschijnlijk onder de 1% blijven en ruik je dus niks.
Stel de woonkamer is 70m3 dan kom je op 0,03%, met normale ventilatie kom je dan niet boven de 1% uit.
Dit alleen om uit te leggen dat ze een lek als deze niet perse hoeft te ruiken.

NB: dat maakt het zeker niet veilig, want komt dat gas vrij in een niet geventileerde ruimte dan gaat het fout.
Daarbij wordt het lek meestal niet vanzelf kleiner, eerder groter.

Om kosten te besparen kan je zelf het traject voorbereiden, gaten boren e.d.
Ook de nieuwe leiding uit één stuk zou je zelf kunnen aanleggen. (vraag het materiaal aan de loodgieter zodat je zeker weet dat je het goeie hebt)
Dan hoeft de loodgieter het alleen nog op de meter en de CV ketel aan te sluiten,
de meesten hebben werk zat en vinden aansluiten leuker dan leidingen aanleggen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan