Hoi Wim,
Het is nog steeds de NEN 8078 die de eisen stelt aan de gasdichtheid voor bestaande gas-installaties:
5.2.2 Gasdichtheid:
De voorziening voor gas moet gasdicht zijn. Hieraan wordt geacht te zijn voldaan indien de lekkage, bepaald volgens bijlage A, kleiner is dan 5 dm3/h.
De methode die netbeheerders hanteren is alsof het een nieuw aangelegde gasleiding is. De eisen hiervoor zijn zwaarder als een bestaande gasleiding.
In het kort: mag er een drukdaling van 1mbar/minuut optreden.
Volgens de NPR 3378-1
4.1.2.3 Dichtheidsbeproeving van de gasleiding, inclusief aansluitleidingen.
<knip>
Nadat de gehele installatie is afgemonteerd, vindt de laatste dichtheidsbeproeving plaats. Daarbij zijn de toestellen op de gasleiding aangesloten. De proef vindt normaliter plaats met het gas waarvoor de installatie is ontworpen.
Is het drukverlies groter dan 1mbar/minuut, dan moet er gekeken worden of het lekverlies niet meer is dan 5 dm3/h.
Maar om dat te berekenen moet je bijna raketgeleerde zijn, en dat gebeurd dus bijna nooit.
Men keurt de gasleiding (vaak onterecht) af.
Dit is de veiligheidsinstructie van Netbeheer, met ondertussen een wat versoepelde waarde sinds 2018.
En hier een memo van Netbeheerder, waar in men schrijft dat: Een drukdaling ≤ 10 mbar (= max. 2,5 l/h) in de binneninstallatie is acceptabel.
Jou gasverlies van 800 cc komt neer op 7m³/jaar x €2,- = €14,-/ jaar.
Daar kan je niet veel voor gaan repareren.
Aan de andere kant: Gas is en blijft een gevaarlijk/explosief goedje! Wees er wel voorzichtig mee !!
Het is nog steeds de NEN 8078 die de eisen stelt aan de gasdichtheid voor bestaande gas-installaties:
5.2.2 Gasdichtheid:
De voorziening voor gas moet gasdicht zijn. Hieraan wordt geacht te zijn voldaan indien de lekkage, bepaald volgens bijlage A, kleiner is dan 5 dm3/h.
De methode die netbeheerders hanteren is alsof het een nieuw aangelegde gasleiding is. De eisen hiervoor zijn zwaarder als een bestaande gasleiding.
In het kort: mag er een drukdaling van 1mbar/minuut optreden.
Volgens de NPR 3378-1
4.1.2.3 Dichtheidsbeproeving van de gasleiding, inclusief aansluitleidingen.
<knip>
Nadat de gehele installatie is afgemonteerd, vindt de laatste dichtheidsbeproeving plaats. Daarbij zijn de toestellen op de gasleiding aangesloten. De proef vindt normaliter plaats met het gas waarvoor de installatie is ontworpen.
Is het drukverlies groter dan 1mbar/minuut, dan moet er gekeken worden of het lekverlies niet meer is dan 5 dm3/h.
Maar om dat te berekenen moet je bijna raketgeleerde zijn, en dat gebeurd dus bijna nooit.
Men keurt de gasleiding (vaak onterecht) af.
Dit is de veiligheidsinstructie van Netbeheer, met ondertussen een wat versoepelde waarde sinds 2018.
En hier een memo van Netbeheerder, waar in men schrijft dat: Een drukdaling ≤ 10 mbar (= max. 2,5 l/h) in de binneninstallatie is acceptabel.
Jou gasverlies van 800 cc komt neer op 7m³/jaar x €2,- = €14,-/ jaar.
Daar kan je niet veel voor gaan repareren.
Aan de andere kant: Gas is en blijft een gevaarlijk/explosief goedje! Wees er wel voorzichtig mee !!