Gaskachel lekt

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,
Mijn gaskachel was er ineens mee gekapt, dat kwam door de thermokoppel, nieuwe erin gedaan en ging meteen aan. Alleen wanneer de gasblok het overneemt (dus nadat je je vinger loslaat van de knop met de vlam) begint die te sissen, er is een lek. Ik heb gevonden waar het lekt, het komt van de achterkant, er zit daar namelijk een duidelijk gat. Als ik me vinger ervoor doe stopt de gaslek.
Wat kan ik er aan doen? Hoort die gat daar? Zo ziet het er uit , maar hoe komt het dat die lekt.

19513_Afb006_2_1.jpg

Door middel van een hefsysteem (er zit een veer linksonder), wordt er kracht uit geoefend op de middelpunt. Hoort dit gasdicht te zijn?
19513_Afb005_2_1.jpg

19513_Afb007_2_1.jpg

Dit vloog eruit, die weet ik niet meer waar die hoort :
19513_Afb008_2_2.jpg
 
Dat gat is een ont- beluchting dus het lijkt er op dat het membraan lek is.

En hier moet u zelf niet aan schroeven , de afstelling raakt ook ontregeld.

Gr.Piet
 
Inderdaad, een gasblok nooit openhalen. Je kunt hierna niet meer op de goede werking vertrouwen. Hij kan hierdoor ontregelen, zelfs zover dat het toestel giftig gaat branden.
 
Net weer een artikel in de krant hier, vrouw van middelbare leeftijd en haar hond omgekomen wegens koolmonoxidevergiftiging (mooi scrabblewoord trouwens).
Ik blijf er op hameren: zonder voldoende kennis van zaken niet gaan prutsen aan gasgestookte installaties!!!!!!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan