Gasdruk bij CV-ketel te laag

Polleke030

  • #1
Ik heb zelf 9 jaar geleden een CV-ketel geplaats die het tot voor kort prima deed.
Gasleiding heb ik trouwens laten doen (20 mm Uponor)
Sinds een tijdje moet ik m echter steeds resetten omdat de vlam meerdere keren is uit gegaan.
Onderhoudsbedrijf bij geweest die een grote beurt hebben gegeven en ook een meting van de gasdruk hebben gedaan.
Druk bij meter op de begane grond was in orde, maar bij de ketel op de 2e verdieping te laag.
Er werd mij ook verteld dat oudere ketels daar ook gevoeliger voor werden.

Nou kreeg ik een offerte om deze circa 10 meter te vervangen voor ongeveer €1100 totaal
Da's ruim meer dan de helft van een nieuwe ketel.
Wat is nou wijsheid?
Heb zelf een hand perstang voor Uponor waar ook inzetstukken voor 25 en 32 mm bij zitten maar heb zelf nooit meer dan 20mm geperst.
Huidige leiding heeft al de beschermingsmantel dus daar zou de nieuwe ook doorheen getrokken kunnen worden.

Saillant detail: paar maanden geleden is er een slimme meter geplaatst, enige wijziging in de hele installatie.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #2
Ik krijg bij een leverancier de melding

  • Lengte 5 meter
  • Diameter 20x2.25 mm
  • Niet geschikt voor gas
Maar 20mm met een wanddikte van 2,25mm is een diameter van 15,5mm zijn er dan ook nog wat koppelingen gebruikt met een steunhuls binnenin de buis van zeg maar 1mm dan wordt de diameter nog kleiner met 14,5mm terwijl er normaal een 22mm koper buis gelegd zou zijn.
Dus zou me er wat bij voor kunnen stellen dat na 10m de gasdruk dan wat lager wordt.
 

ADDave

  • #3
Ligt geheel aan de situatie. Welke ketel heb je en hoe loopt de gasleiding precies? Hoeveel bochten zitten erin bijvoorbeeld.
 

Auto-Geen

  • #4
Tot voor het vervangen van de gasmeter heeft alles goed gewerkt. Ik zou het probleem eerst eens bij het energie bedrijf neerleggen. Om nu de gasleiding voor €1100- te vervangen zonder garantie dat het dan over is, is wel erg dapper.
 

Polleke030

  • #5
Het is de gele uponor variant specifiek voor gas bestemd lopende door de daarbij horende beschermmantel.

Het betreft een Remeha Calenta 40C (al 9 jaar lang) en de leiding loopt vanaf de meter recht naar beneden naar de kruipruimte waar die na een ruime boog weer 2 vediepingen omhoog loopt door een oud rookkanaal om op de zolder met een flauwe S bij de ketel te eindigen (ook al 9 jaar)
Onderweg geen knietjes of koppelingen, alleen aan het begin de persovergang van 3/4 gas en aan het eind naar 15mm koper (wat de ketel afdwingt) voor ongeveer 60cm.

Gasdruk na de meter was schijnbaar okay.

Heb het benodigde materiaal even opgezocht bij Langerak hier in Utrecht (briljante winkel overigens) en is aan materiaal nog geen €150.
Ik denk dat ik zelf maar een poging ga doen en me de helft van de volgende CV ga besparen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Is de gasleiding buiten ook vervangen of alleen de gasmeter?
 

Polleke030

  • #7
Alleen de slimme gasmeter
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #8
En wat was de gasdruk statisch?
En wat was de gasdruk dynamisch?
Zonder deze gegevens valt er niks over te zeggen.
 

Polleke030

  • #9
Van de werkbon:
Gas voordruk (stat) 28,2
Drukdaling gasaansluiting 27,0
Gas voordruk (dyn) 16,13

Verder staat er in de opmerkingen dat de dynamische druk bij de meter beneden 23,8 was
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #10
Conclusie hieruit gasleiding te klein.
Een ketel oud of nieuw maakt geen reet uit dient te werken om op een voordruk dynamisch van 25mbar + en - 10% dus 22,5 en 27,5 mbar.

Dus 16,13 is veul te laag dan vaak of leiding te klein knik in de gasleiding teflon tape voor koppelingen is ook nog een optie die regelmatig voorkomt.

Maar een paar foto's van de situatie doen wonderen, en praat wat makkelijker.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

Polleke030

  • #11
Klinkt mij toch vreemd in de oren. 9 jaar zonder problemen gewerkt en nu is ineens de leiding te dun.
En ja, die druk is te laag maar waarom nu ineens een probleem?
Dat teflon klinkt dan wel weer aannemelijk maar des te teleurstellend dat dat dan door een vakman is gedaan.
Hoe wordt zo'n drukmeting eigenlijk uitgevoerd?(Ik stond er niet bij te kijken)
 

Polleke030

  • #12
Even op YouTube opgezocht, er zitten nippels bij de meter en ketel waar een meetinstrument op kan worden aangesloten. Daarvoor hoeft de leiding dus niet los
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #13
Kan heel goed zijn dat bij het vervangen van de gasmeter tevens een nieuwe drukregelaar is geplaatst. Als de oude drukregelaar niet goed was, of afregelde op een wat hogere druk, kan het best zijn dat je toen net genoeg druk overhield om de ketel te laten werken.

Nu is de druk mogelijk wat lager en werkt het niet meer omdat je per saldo te weinig druk overhoudt aan het einde van de leiding.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #14
Precies dat is ook nog een mogelijkheid, zij het niet dat de statische druk 28,2 is en dynamisch 16.3.
Dan blijft er voor nog maar 1 mogelijkheid over, en dat is nog steeds gasleiding te klein.
Maar andere vraag wat voor toestel hangt er aan? hoeveul kW? ook niet geheel onbelangrijk.
En dan nog hoeveul meter tussen gasmeter en cv ketel?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
Het is een calenta C40 dus zoveel kW.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #16
Wat is de druk bij vollast bij de meter en wat bij de ketel dan weet je of de leiding het probleem is.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #17
Klopt Calenta 40 overheen gelezen.

Gas voordruk (dyn) 16,13 mbar dus dit is bij de ketel gemeten, als ik het juist interpreteer.
Verder staat er in de opmerkingen dat de dynamische druk bij de meter beneden 23,8 mbar.

Maar goed ff door het rekenprogramma gehaald.

Uponor 20mm resulteert een drukverlies van 0.44mbar/m
Dit over even de geschatte leiding lengte 8 mtr resulteert een totaal drukverlies van 3.49 mbar.
Toegestaan drukverlies nieuwe leiding 1.7mbar. 3.49 mbar - 1.7 mbar = -1.79 mbar te veul drukverlies.

Uponor 25mm over dezelfde leiding lengte drukverlies 0.13 mbar/m totaal drukverlies 1.06 mbar
hier weer hetzelfde 1.7 mbar - 1.06 mbar = 0.64 mbar dus deze voldoet.

Conclusie hieruit gasleiding te KLEIN, maar goed als de juiste lengte van de gasleiding bekent is gooi ik hem nog wel even door het rekenprogramma met de juiste lengtes.
Maar denk dat het eindoordeel gelijk zal blijven te klein :(
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #18
Blijft vreemd dat na een nieuwe meter plaatsing de problemen zijn ontstaan?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #19
Klopt maar zoals je zelf al aangaf zal de nieuwe drukregelaar juist afgesteld zijn, en de oude zal wat hoger gestaan hebben.
Wij weten hoe dit op te lossen maar dat mag officieel niet, dus zullen we dat niet verder behandelen.
Enige optie blijft om aan even naar de gasleverancier te bellen dat de voordruk te laag is, vaak schroeft een monteur deze dan iets op maar kan ook averechts werken. Als hij meet en het klopt krijgt de gasleiding alsnog de schuld (en dat is het probleem ook).
 

Auto-Geen

  • #20
Gasvoordruk moet volgens de installatie- en service handleiding minimaal 20 mbar zijn.
 