Fundering buitenmuur uitbouw

CM_Uuu

  • #1
Hi,

Mijn vraag is hoe diep en breed de fundering moet zijn voor een buitenmuur waar ook een kozijn voor openslaande deuren op komt.

De uitbouw komt tussen twee bestaande muren, het gaat dus om de muur naar de tuin. De uitbouw zelf wordt volgestort met schuimbeton en vloerverwarming.

Zelf dacht ik aan 20cm breed (voor buitenmuur en kozijn) en 50cm diep (dezelfde diepte als het schuimbeton).

Mijn vraag is, kom ik hiermee weg? En moet ik nog ergens rekening mee houden?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
hoe is de grond waarop gebouwd word, hoe is de rest gefundeerd etc etc. u zult iets meer info moeten verschaffen om een antwoord te kunnen geven, tevens kan het zo zijn dat eea vergunningsplichtig is en dus uitgerekend en getekend zal moeten worden door een constructeur en architect
 

CM_Uuu

  • #3
Hi,

De ondergrond is stevige zand/klei. De rest staat op een fundering van stenen (ook ongeveer 50 cm diep en 20cm breed). Vergunning check is bij de gemeente uitegvoerd, uitkomst; geen vergunning nodig.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
een gemiddelde fundering is van gewapend beton en vaak minimaal 40 breed en 60 cm diep
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Geen spouwmuur en wel vloerverwarming?
Praktisch maak je een fundering op staal minimaalb20 cm breder dan de muur die erop komt. Kan je tenminste je metselprofiel fatsoenlijk vastzetten.
 

CM_Uuu

  • #6
Ik lees ergens:

De binnenmuur kan 19 centimeter of meer breed zijn, de spouw minimaal 8 centimeter en de buitenmuur is vaak 10 centimeter breed.

Dus een funderingsbalk van 50/60cm breed en 50/60cm diep zou moeten volstaan toch?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu