OK, ik snap het toch niet. In mijn nieuwbouwwoning heb ik de volgende situatie:
- 3x25A.
- fornuisgroep, aangesloten op 7 en 8; samen op één fase.
- 5 aders naar perilex stekker. Heb ik nog niet open gehad.
Dit alles is door de keukenleverancier in overleg met de bouwer van de woning (twee takken van hetzelfde bedrijf) geleverd.

Ik monteer de keuken zelf. En zie dat mijn inductiekookplaat stroombehoefte heeft volgens bijgaande foto. Ik heb er ook een foto van de huidige meterkast erbij gedaan.

Tja, de kookplaat wil max 32A trekken op één fase, maar de hoofdzekering is maar 25A. Traag weliswaar, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Ervan uitgaande dat dit niet goed is: heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan aanpassen?
Ik heb nog een linkerkast (niet op de foto), waar ik (wel) genoeg ruimte heb. Misschien daarin een 3-fase ALAMAT plaatsen?

IMG_4581.JPG IMG_4456.JPG
 
Ik heb eigenlijk weinig toe te voegen aan je eigen conclusie...

Een 3P+N B16/30mA aardlekautomaat is de beste oplossing, dan kun je gewoon aansluiten volgens het bovenste schema en verdeel je de belasting zo goed mogelijk over de 3 fasen.

Je hebt gelukkig al de juiste draadkleuren (bruin, zwart, grijs, blauw) naar de contactdoos liggen dus dat kun je zo op de nieuwe automaat aansluiten.

Controleer dan nog wel even of de contactdoos ook goed is aangesloten.
 
OK, bedankt. Dan doe ik dat. Ik hoop dat ik genoeg draadlengte heb in de MK. Ik ga zo even kijken. Ik heb eigenlijk nog nooit de situatie meegemaakt dat ik niet genoeg draadlengte heb. Hoe lossen professionals zo'n situatie eigenlijk op? kroonsteentjes lijken me niet de bedoeling. Ik zou haast denken aan solderen en krimpkousen. Iemand nog een tip?
 
Hoe ziet het leidingwerk boven de groepenkast eruit? Waarschijnlijk kun je het meeste winnen door daar iets om te leggen.

Als het echt te kort is, dan plaats je een lasdoos en verleng je de draden met lasklemmen. Of je vervangt de gehele bedrading door langere als je daar zin in zou hebben...

Je soldeerbout lekker in de kast laten liggen als je bezig bent met een 230/400V huisinstallatie.

Zo te zien kun je ook in deze rechter behuizing wel ruimte maken voor de aardlekautomaat, ik zie nog 2 reservegroepen. Misschien is dat een alternatieve optie?
 
Of een setje rijgklemmen voor op de din rail kan ook nog. Maar wat schuiven in de kast is veruit de makkelijkste oplossing als het daarmee lukt.
 
Groep 11 is inmiddels ook bedraad (foto was blijkbaar wat oud; het gaat snel dezer dagen ;-) ). Ik ga boven de meterkast wat omleggen - dan heb ik ruim genoeg draad.
Sowieso voelt een 3-fase aansluiting veel prettiger dan een fornuisgroep.

En dan even verder nagedacht: zo'n fornuisgroep hoort toch gewoon nooit thuis in een kast met een 3x25A aansluiting?
 
Ik denk dat je velen op dit forum zult vinden die die mening delen. Nu de projectaannemers nog! :wink:

Als je dat bruggetje van de fornuisgroep haalt heb je nog 2 normale groepen erbij.
 
Als het nieuwbouw is kun je het toch gewoon onder garantie laten oplossen? Dit is gewoon een opleverpunt.
 
Dat is op zich juist, maar dan moet ik eerst de discussie aangaan of dit wel mag zo. Zij hebben hiervoor gekozen, dus ze zullen er vast wel een verhaal bij hebben. Als ik die discussie al win, heeft de bouwer vervolgens 90 dagen de tijd om het op te lossen. En ik weet dan 100% zeker dat ze de oplossing kiezen die het goedkoopst is - en dat is vast niet waar ik blij van wordt. Samengevat: ik heb het gezeik liever niet.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Valide punt.

Ik wil zulke dingen nog wel eens verheffen tot principe kwestie. Als net wat meer mensen dat zouden doen gaan ze het voortaan direct goed doen ;)
 