Fornuisgroep achter 3 polige aardlek toegestaan?

Appeltje

  • #1
Ik ben bezig met het ontwerpen van mijn nieuwe groepenkast. Omdat ik straks op inductie ga koken heb ik een kookgroep nodig (aansluitwaarde kookplaten ongeveer 7600 watt).

De netaansluiting moet dan van 1x35 naar 3x25 gaan maar daar zit het probleem. Als ik een kookgroep op 1 fase zou aansluiten, dan kan ik verdere verdeling van groepen wel op mijn buik schrijven, sterker nog, als ik alle 4 de platen volledig aanzet, ligt de hoofdzekering er sowieso al uit.

Ik had daarom het volgende bedacht: een 4polige aardlek zet ik ervoor en daarvan ga ik met 2 fases (en N) naar de kookgroep.
De overblijvende fase gebruik ik voor 3 gewone automaten maar dat is in deze niet relevant.

Kortom: mag een kookgroep op 2 fasen aangesloten worden?

Groeten,
Richard.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee alleen op 3 fase + nul + pe of 2 x dezelfde fase 2 x nul + pe.

2 x dezelfde fase valt al af omdat je 7600 VA wilt verstoken

Ds zit er niets anders op dan een gewone kracht aansluiting (3f + n + pe)
te LATEN plaatsen

Bij drie fasen is een hoofdschakelaar verplicht. En voor de veiligheid zou ik de lichtgroepen niet achter dezelfde ALS zetten als de kookplaat
het mooiste zou zijn om alles in Aardlek Automaten uit te voeren, dit heeft het meeste gebruikers gemak, het is wel iets duurder.

Of praat eens met een installateur, jij kunt nl. wel ontwerpen wat je wilt maar je kan hem zelf niet paatsen.
Een meterkast is geen doe-het-zelf klusje.
 

Appeltje

  • #3
The headhunter schreef:
(...)dus zit er niets anders op dan een gewone kracht aansluiting (3f+n+pe)
te LATEN plaatsen

Bij drie fasen is een hoofdschakelaar verplicht.En voor de veiligheid zou ik de lichtgroepen niet achter dezelfde ALS zetten als de kookplaat
het mooiste zou zijn om alles in Aardelek Automaten uit te voeren, dit heeft het meeste gebruikers gemak, het is wel iets duurder.

Of praat eens met een installateur, jij kunt nl. wel ontwerpen wat je wilt maar je kan hem zelf niet paatsen.
een meterkast is geen doe-het-zelf klusje.
Maar als op het apparaat geen 3-fase aansluiting zit, is het dan de bedoeling dat de nul gesplitst wordt en er 2 fases meegaan en de derde fase dus eigenlijk de groepenkast niet verlaat?

Ik ga hem wel zelf plaatsen, samen met een vriend die tot een jaar of 2 geleden elektricien was. Als je totaal geen kaas van electriciteit hebt gegeten lijkt het me inderdaad niet verstandig maar als je je er goed in verdiept (dat heb ik inmiddels) dan kom je een aardig eind en bij bijzondere dingen (zoals die kookgroep) check ik mijn voornemens altijd even.

Alamats zijn wel leuk maar wel erg duur dus dat wordt de oplossing niet aangezien de kast nu als volgt gepland is (even er van uitgaande dat die krachgroep zoals ik hierboven beschreef toegestaan is):

* Aardlek fase 1 (2 polig) met daarachter:
1) huisgroep A (verlichting en wcd's)
2) keukenstopcontacten voor waterkoker en koffiezetter
3) wasmachine
ongeveer 6500 watt totaal

* Aardlek fase 2 (2 polig) met daarachter:
1) huisgroep B (verlichting en wcd's)
2) keukenboiler
3) droger
ongeveer 6500 watt totaal

* 3-fase Aardlek
1) krachtgroep waarvan fase 1 en 2 gebruikt voor kookplaat
2) (aan fase 3 van de aardlek): huisgroep C (verlichting en wcd's)
3) (aan fase 3 van de aardlek): oven
4) (aan fase 3 van de aardlek): vaatwasser

Oh ja, en natuurlijk een hoofschakelaar maar dat spreekt voor zich.

Misschien voeg ik hier nog 2 alamats aan toe: 1 tuin en 1 speciaal voor de vriezers, koelkast en het aquarium zodat deze niet al te snel zonder stroom komen te zitten.

Ik zie niet zo goed de veiligheidsreden die je opgeeft mbt het niet plaatsen van verlichting bij de aardlek waar de kookplaat aan hangt? Het is een inductiekookplaat, die blijft dus sowieso niet warm als ie uitgaat en daarnaast kun je natuurlijk een verlichtingsgroep pakken die bv op zolder/1e verdieping zit.

Ik weet dat in bovenstaande indeling misschien wat "overdreven" veel groepen gemaakt zijn maar liever zo, zodat het makkelijk is om "alles" aan te kunnen hebben zonder je ergens druk om te hoeven maken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Appeltje schreef:
Maar als op het apparaat geen 3-fase aansluiting zit, is het dan de bedoeling dat de nul gesplitst wordt en er 2 fases meegaan en de derde fase dus eigenlijk de groepenkast niet verlaat?
Dat gaat niet die kookplaat moet 3 fasen zijn.
Een 2 x 230 V groep gaat tot 7200 VA en je kookplaat is 7600 VA
Appeltje schreef:
Ik ga hem wel zelf plaatsen, samen met een vriend die tot een jaar of 2 geleden elektricien was. Als je totaal geen kaas van electriciteit hebt gegeten lijkt het me inderdaad niet verstandig maar als je je er goed in verdiept (dat heb ik inmiddels) dan kom je een aardig eind en bij bijzondere dingen (zoals die kookgroep) check ik mijn voornemens altijd even.
Sinds waneer kan een ex-electrieker een gereedmelding afgeven voor een energie bedrijf?
Appeltje schreef:
* 3-fase Aardlek
1) krachtgroep waarvan fase 1 en 2 gebruikt voor kookplaat
2) (aan fase 3 van de aardlek): huisgroep C (verlichting en wcd's)
3) (aan fase 3 van de aardlek): oven
4) (aan fase 3 van de aardlek): vaatwasser
Ik vind de verdeling prachtig maar een kookgroep is 2 x dezelfde fase en 2 x een NUL en PE of 3 fasen + n + PE.
Dus fase 1 & 2 gebruiken voor een kookplaat gaat niet
Appeltje schreef:
Ik zie niet zo goed de veiligheidsreden die je opgeeft mbt het niet plaatsen van verlichting bij de aardlek waar de kookplaat aan hangt?
Uit je eerste post maak ik op:
1 3 fase ALS
1 3 fase kookgroep
3 algemene gebruikgroepen.

Daar de Nen voorschrijft dat in de keuken 2 verschillende groepen met verschillende ALSen moeten zijn om verlichting te waarborgen ivm. scherpe messen en keuken machines, daarbij heeft de keuken ook nog eens de grootste gelijktijdigheid van een huisinstallatie.
 

Appeltje

  • #5
Het wordt bijna MSN, je bent echt supersnel met reageren! :)
The headhunter schreef:
dat gaat niet die kookplaat moet 3 fasen zijn.
een 2x230v groep gaat tot 7200VA en je kookplaat is 7600VA
Inderdaad foutje van mij... dit is hem (url werkt niet meer) en hij is 6900 watt dus. Had hem in mijn tekening eigenlijk ook voor 2 x 3500 watt meegenomen dus hoe ik op 7600 kom is een goede vraag! :roll:
The headhunter schreef:
sinds waneer kan een ex-electrieker een geraadmelding afgeven voor een energie bedrijf?
Da's inderdaad nog iets wat ik waarschijnlijk moet regelen maar daar kan ik misschien uitkomen met de installateur van het bouwproject. Het vreemde is trouwens dat ik een keer eerder een aansluiting heb laten ombouwen en toen is alleen gevraagd of er een hoofdschakelaar zat.
Nou die zat er en daarmee was de kous af. Dat was dus ook eerst 1- en later 3-fase.... geluk gehad of weet iemand of Eneco daar makkelijk in is oid?
The headhunter schreef:
Ik vind de verdeling prachtig maar
Bedankt voor het compliment! :)
The headhunter schreef:
Uit je eerste post maak ik op
1 3 fase ALS
1 3 fase kookgroep
3 algemene gebruikgroepen.

Daar de Nen voorscrijft dat in de keuken 2 verschillende groepen met verschillende ALSen moeten zijn om verlichting te waarborgen ivm. scherpe messen en keueken machines, daarbij heeft de keuken ook nog eens de grootste gelijktijdigheid van een huisinstallatie
Oh maar die verdeling zit dus wel goed want ik zal inderdaad zorgen dat de huisgroep (dus eigenlijk alleen verlichting) op een andere ALS zit. En wat betreft gelijktijdigheid heb ik de verdeling ook best redelijk voor elkaar volgens mij.

Maar het probleem blijft nu dus:
6,89 kW op 1 fase is geen goed idee dus zou ik het graag over meerdere fases willen verdelen. Hoe kan ik dat dan voor elkaar krijgen of zou ik echt over moeten gaan op 3 x 35 ampere dat vind ik nl. een beetje zonde van mijn geld aangezien daarvoor het vastrecht e.d. hoger is dan bij 3x25.


Groeten,
Ries.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Neem 1 Als 2 polig voor je kookgroep 2x230v 16A
de huisgroep c
de vaatwasser
en de boiler

een vaatwasser gebruik je vaak pas na het koken
dus zal dit prima gaan
alhoewel je met 12* 16 A met 25A al aan de krappe kant zit ongeacht hoe je het aansluit.
 

Appeltje

  • #7
Maar al zou ik 1 ALS nemen met daarachter zelfs alleen de kookplaat en verder helemaal niets op die fase, blijft er een probleem als alle kookplaten aan vol aan staan, dat is dan nl. zo ongeveer 32ampere en da's dan 7 teveel voor de hoofdzekering. Maar bedankt, misschien ga ik dan toch naar 3x35 :(.

Ries
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu