Hallo allen,
In onze nieuwe keuken krijgen we een inductie kookplaat welke moet worden aangesloten op een fornuisgroep. Nu komt de keuken vlak bij de meterkast. Er ligt een 16 mm flexibele buis welke in de keuken uitkomt waar ik een perilex stopcontact op kan aansluiten. Ik heb het voor elkaar gekregen om hier 5x2,5 mm draden doorheen te halen (2x nul, 2x fase en 1x aarde).
Nu weet ik dat volgens de voorschriften een 19 mm buis gebruikt zou moeten worden. Is dit puur voor praktische redenen om de draden dan goed door te voeren zijn? In ons geval ging het maar om 1,5 meter waardoor het wel te doen was.
Of is dat meer vanwege veiligheidsredenen?
In onze nieuwe keuken krijgen we een inductie kookplaat welke moet worden aangesloten op een fornuisgroep. Nu komt de keuken vlak bij de meterkast. Er ligt een 16 mm flexibele buis welke in de keuken uitkomt waar ik een perilex stopcontact op kan aansluiten. Ik heb het voor elkaar gekregen om hier 5x2,5 mm draden doorheen te halen (2x nul, 2x fase en 1x aarde).