Fluit geluid door systeem.

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #21
maar als het geluid blijft ook als er voldoende radiatoren open staan dan kan er zoals eerder aangegeven een braam aan een leiding zitten of dat er ergens een obstructie in 1 van de leidingen zit, je kunt nog proberen om op een strategische plaats afsluiters te plaatsen om een deel van de installatie te kunnen uitsluiten.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #22
Klopt, daarom schreef ik in post 12 al dat het vermogen gekoppeld is aan de pomp snelheid.
Welk vermogen is er nodig voor de installatie
Is vermogen misschien teveel omdat je bij een zone regeling niet het hele huis gelijktijdig gaat verwarmen.
Zijn de leiding diameters groot genoeg voor het debiet enz.
Een daarnaast kunnen er nog onregelmatigheden zijn zoals een verkeerd ventiel of iets dergelijks.
 

@klus

  • #23
Stel er is berekend voor alle radiatoren op 83 procent 22kw. Nu staan er hier een aantal op een thermostaatkraan b.v. op stand 1.
Dit is bijna altijd zo.
Geen zoneregeling verder in huis.

Is het dan ook beter een lager vermogen te kiezen en zal dit zorgen voor minder geluid?

Hoeveel minder vermogen heeft een radiator b.v. op een lagere stand. Hoe vind je dat?

En moet het vermogen weer omhoog als je toch de kraan op radiator weer meer open zet.

Braam in leiding zou kunnen maar er is alleen een kort buisje vervangen. Daar zit het niet in.
 

@klus

  • #24
Weet iemand of ik vermogen terug kan zetten aan de hand van mijn vorige bericht?

Ik heb het in elk geval geprobeerd.....nog steeds veel stromingsgeluid.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu