Flowmeter instelbaar?

Hallo allen,

Weet iemand de werking van deze flowmeters?

Ik probeer de flow te verhogen in onze vloerverwarming ivm met comfort klachten maar krijg deze niet hoger dan 2 liter per minuut.
Aan de hand van foto vergelijken op het internet zijn het volgens mij Roth 3/8 doorstroommeter DFA 1150008808. Deze dacht ik

Helaas kan ik online geen nederlandse handleiding vinden, op een duits datenblatt staat dat ze wel instelbaar zijn maar volgens een ander weer niet en zijn ze af fabriek op een waarde vast gezet.
Heb geprobeerd er aan te draaien maar dit gaat niet en durf niet meer kracht te zetten, bang dat het afbreekt.
Bij draaien aan de retourbalk gaan de flow wel omlaag maar niet hoger dan de 2 liter per minuut.

Ter info de cv ketel is een Nefit 9000i aquapower plus HRC45/CW 6.
Woonkamer, open keuken en hal ( 80 m2 ) vloerverwarming, eerste verdieping en slaapkamer beneden radiatoren en er is een bypass geplaatst
Pompstand vv staat op 3 en wijzigen geeft niet veel verschil.

Alvast bedankt, Gr, Robby

IMG_20211218_103422.jpg

IMG_20211218_103415.jpg
 
Volgens mij meten deze alleen
Wat gebeurt er als je die pomp op max zet?welke pomp zit er nu in?

Draai anderen groepen eens een beetje dicht dan kijken of de achterblijvende groepen meer krijgen.
En zo kijken af je ze op temperatuur gelijk krijgt, dan eventueel de aanvoer iets verhogen om er meer energie in te krijgen.
 
Laatst bewerkt:
Pomp is een Wilo. Verhogen maakt geen druk verschil maar wel veel meer (hinderlijk)geluid.
Verlagen heeft wel enig invloed en geeft een lagere flow net als dicht draaien in de retourbalk.
Als ik de ondersten verschillend open/dicht zet geven de flowmeters na een paar uur allemaal weer 2 aan.

Vandaar dat ik het nu zoek in de eventuele instellingen van de flowmeters
wilo pomp.jpg
 
Laatst bewerkt:
Wilo maakt gelukkig maar een paar honderd types dus kan ik mooi even kijken hoeveel deze pomp zou kunnen doen.
Even afhankelijk van het type kan je hem instellen als dynamisch of statisch of proportioneel. Als hij verkeerd staat kan je draaien wat je wil maar de pomp past zich constant tegengesteld aan.
 
14 x 2 staat op de slang. En de lengte weet ik helaas niet maar een ruwe schatting is ongeveer 80 meter per groep in de woonkamer( 37 m2 5 groepen ) Openkeuken iets korter per groep ( 19 m2 3 groepen )
Hal 2 groepen die veel korter zijn en omdat de verdeler onder de trap in de hal hangt lopen de eerste meters van de woonkamer en keuken groep ook door de hal.

Vanmorgen nog eens de vv pomp ( Wilo Yonos para )op maximaal gezet, na 2 uur een flow van 2,5.
 
Groepen van 80 meter is al lang voor slang 16 x 2 en al helemaal voor slang 14 x 2. Je krijg hierdoor een hele hoge weerstand met alle gevolgen van dien. Te weinig flow en een hoge delta T.
Aan de temperatuur meters te zien lijkt het of de primaire flow vele malen hoger is dan de secundaire flow. Als er verder in de installatie geen afname is gaat de ketel in regelstop. De ketel in minimaal 9,5 kW en dat moet ie toch ergens kwijt.
 
  • Like
Waarderingen: Nono123
De grote van de ketel is idd het primaire probleem. Maar zoals zoveel consumenten ga ook ik mij pas verdiepen in de materie als het niet naar tevredenheid werkt en idd wij wilden graag een dubbele douche en daarvoor is de CW6 ketel gekomen.

Is er een andere mogelijkheid om de flow in de vv te verhogen of gelijk matiger met de rest te krijgen?
 
nee je krijgt niet meer water door de slangen ivm te grote lengtes. wat nog zou kunnen werken is een buffertankje plaatsen in de retour en hier dmv een bypass de flow deels over te laten lopen
 
  • Like
Waarderingen: Nono123
Bedankt voor de input, ga mij eens in buffervaten voor de cv verdiepen, een ander idee of oplossing is natuurlijk welkom.

Maar even terug naar de basis vraag, heeft The Headhunter gelijk dat de flowmeter verder niet instelbaar is?
Gr Robby
 
Misschien heeft u hier wat aan?

 
Dat topic was ik net nu aan het doorspitten :lol:

In de laatste regels stond iets over starts en gemiddelde brandtijd, dus direct bij mij gekeken.

3635 branduren met 9913 starts dat is ongeveer 22 minuten gemiddeld , is dat normaal?
Moet er wel bij zeggen dat vorig stookseizoen helemaal vreemd was en ik dit jaar per week
diverse instellingen probeer.
 
deze flowmeters zijn vilgens mij instelbaar, je kunt ze draaien met een ontluchtingssleutel maar als ze al lange tijd in dezelfde positie staan willen ze nog wel eens gaan vastzitten.
maar gezien uw slangdiameter icm groepslengte mag je al blij zijn met 2 ltr ik denk dan ook dat de flowmeters al helemaal open staan, mocht u eraan willen gaan draaien draai ze dan eerst dicht en vervolgens weer open
 
Heb nog eens geprobeerd er aan te draaien, helaas lukt niet. Vind het wel vreemd dat er een kunststof radiatorsleutel bij geleverd wordt. Dit lijkt er op dat je iets kan instellen of is het de bedoeling dat je eenmalig bij installatie een waarde instelt? ( wat mijzelf zeer vreemd lijkt om vooraf in te regelen )
 
Als je kijkt op de technische details van de kraan dan zie je dat is die uitgevoerd met een sleuf die je met een dikke kwartslag van geheel open naar geheel dicht draait.
Volgens mij zij de retour ventielen ook door het zeskant te verdraaien instelbaar, ik zie vaag nummers op de rand staan. staan die wel open en is het daarmee ingesteld?

Vr Gr
 
Retour ventielen zijn idd instelbaar, krijg op die manier wel minder flow maar niet meer dan 2 à 2,5 .

De bedoelde sleuf zie ik maar begrijp niet hoe of waar aan te draaien,
Bovenop de doorzichtige buis zit een vierkantje waar de ontluchting sleutel op past, die heb ik geprobeerd te verdraaien.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu