Fasto 2520 Combi ontstekings probleem

Arti

  • #1
Hallo, ik heb het volgende probleem.

Een maat van mij die heeft een fasto 2520, die nogal kuren heeft met de onsteking. De ene keer werkt hij perfect en de andere keer is ie met geen mogelijkheid aan te krijgen en gaat hij op storing 3.

Heb de ionisatie en onstekingspen al vervangen, maar bij de nieuwe doet ie nog minder (gaat helemaal nooit meer aan). Druk is ook goed en pomp en driewegklep werken ook goed.

Iemand een idee wat dit kan zijn? Is het mogelijk dat de pennen van de ionisatie en onsteking niet goed zitten?

Alvast bedankt :)
 

MarcoDezicht

  • #2
Wat het kan zijn, is dat de brander vervuild is aan de onderzijde.

Heb je bij de nieuwe onstekingspen wel de silicone slang er goed overheen geschoven, want dit kan ook voor dit soort problemen zorgen.

Als dit het niet is, dan raad ik aan een instalateur te waarschuwen.
Deze kan hem op wat meer dingen beoordelen.
 

Arti

  • #3
Ik zal hem in ieder geval weer eens schoonmaken en de siliconenslang zit er goed omheen.

Morgen nog maar weer even proberen, bedankt!
 

TSPaul

  • #4
Ik heb precies het zelfde probleem maar dan een fasto 3030V.

Ook de ontsteekpen vervangen, helpt niks.
Ik heb de fabriek gebeld en die vertelde dat het gasblok niet goed werkt,
de bovenste spoel komt dan af en toe niet in.

Vrijdag ga ik het gasblok vervangen en dan kijk ik wel of het probleem weg is.
 

Arti

  • #5
Ok, dan zal ik daar ook eens even naar kijken.
 

Patrick nf

  • #6
Let eerst nog even op de onstekings bougie. Deze mag niet te dicht op het brander dek zitten, ongeveer 3 mm tussen branderdek en bougiepennen, wat automatisch goed is als de bougie goed in de houder zit gemonteerd.

Zo mogelijk nog belanrijker is de afstand tussen de bougiepennen onderling... deze moet 3,5 mm (nameten) zijn. Komt geregeld voor dat ie slecht 2 mm is. Als dit afwijkt is de vonksterkte beïnvloed met storingen als gevolg.

Het gasblok kan altijd nog vervangen worden. Openen van gasblok kan gecontroleerd worden door een drukmeter op de brander-meetnippel aantesluiten en zien of er gasdruk komt.

Succes,
Patrick
 

Arti

  • #7
Het probleem is weer terug, alleen nu nog slechter.
Gasdruk is goed.

Alleen het vreemde is, de ene keer onsteekt hij met 1 x een tikje en dan de keer erna met een langere tik 5 à 6 sec, maar dan komt er geen vlam. Gas komt er wel want als ik hem aansteek met een aansteker brandt hij perfect.

Iemand nog een laatste idee?
 

Ketelman

  • #8
Is het mogelijk dat de vonk overslaat van de ontstekingkabel naar een metalen deel van de ketel?
Controleer de ontstekingkabel eens of die niet vonkt tegen ijzer, kijk naar beschadigingen van de isolatie.

Ik heb het wel eens gehad bij een soortgelijk toestel, waar de kabel uit de branderbesturing komt vonkte hij toen door naar metaal.
 

Arti

  • #9
Hij doet het weer, heb er een nieuwe ionisatie pen ingezet.

Zoals er in een vorig bericht al werd geschreven komt het nogal precies hoe de pennen t.o.v elkaar staan en hoe die t.o.v. het branderbed staan. Na even wat uitproberen vonkte deze mooi constant. Maar nog geen vlamvorming. Zoals ik meldde was de gasdruk goed, maar had mijn twijfels er nog een beetje over. De gasdruk iets opgeschroeft en krijg nu weer een mooie onsteking.

PS. Begin niet zelf aan de gasdrukregeling te draaien, tenzij je weet waar je mee bezig bent, want het blijft gas waar je mee werkt!

Iedereen bedankt voor de hulp en adviezen! :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu