Tikkend geluid in Nefit Fasto 2520 VR bij start Thermostaat

Fdeb

  • #1
Op het moment dat de CV water vraagt middels de thermostaat gaat er ergens in de Nefit Fasto 2520 VR Combiketel iets flink tikken, achter elkaar. irritant! :(
(lijkt mij iets van een overslaand relais?)
Dit gebeurd NIET als er warm water vraag is middels de kraan! :shock:
Naar mijn idee is het iets in dit witte gedeelte wat tikt. zou dat kunnen?

 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Brainbox is defect. Is de automaat links van gasblok op de foto in metalen kastje.
 

Fdeb

  • #3
..ik heb vanmiddag de combi gereset en een keer geheel van de spanning af gehaald.
Na opnieuw opstarten en de thermostaat hoog gezet te hebben slaat de CV gewoon weer aan, gaat stoken maar gaat wederom flink tikken. Na een kort moment dooft het vuur en volgt code 6; (iets van) ontsteekingvlam stagnatie. En iets later springt hij op code 9; Brainbox defect.
Stekker er weer uit en de hele riedel opnieuw, zelfde verhaal. Stekker er rest van de dag uit gelaten.
Vanavond het nog eens geprobeerd, en verhip, hij slaat gewoon aan :), zonder tikken en geen storingen. Huiskamer lekker warm gestookt.
Tja.. wat nu?
:roll:
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #4
Komt wel weer terug. De brainbox is aan eind.
 

Fdeb

  • #5
Arie, is t wijs deze nog te vervangen?
(of 2ehands van Mplaats ofzo) :?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
Ik zou zeker eerst op MP ff kijken voor een werkende exemplaar . nieuwe kost ff veel als de helft van een nieuwe ketel :mrgreen:
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
Nadeel van tweedehands is dat je het op de gok koopt.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #8
Ik weet niet precies wat er allemaal op dat printje zit ,waarschijnlijk 2 mannetjes verborgen achter het kapje ,die de ketel met de hand besturen :mrgreen: :mrgreen: maar 400 nog wat eurootje aan een onderdeeltje van een dergelijke ketel uitgeven ,vind ik het te .... :shock: :shock:
 