Geluid Nefit Fasto VR 2520

Jorgeb

  • #1
Ik zie dmv. de search functie dat hier veel kennis aanwezig is over CV ketels, maar kon echter niets vinden gerelateerd aan mijn probleem.
Hopelijk is er iemand die mij een beetje kan adviseren :cool: .

Ik heb een 13 jaar oude Nefit VR 2520, welke ik altijd al luidruchtig heb gevonden (heb de fan al eens goed schoongemaakt, geen verschil). Sinds een tijdje maakt deze zo nu en dan als hij in gebruik is een harder en meer een gierend / licht trillend geluid dan normaal.
Dit doet zich niet altijd voor, meestal loopt hij gewoon zoals ik het gewend ben.

Toen het probleem zich gisteren weer voor deed heb ik de kap er eens afgepakt, maar kan niet echt defineren waar het vandaan komt (dacht aan fan of pomp).

Opzich werkt de ketel goed!, geen storings codes ofzo.
Momenteel staat de verwarming natuurlijk niet aan dus merk ik het alleen met douchen / warm water nemen.

Heeft iemand hier ervaring mee?
Mijn vraag is: Wat zal ik er mee doen..? geen geld meer aan besteden en wachten tot hij er helemaal mee stopt en een nieuwe ketel nemen :) of kan ik er nog wel een fannetje aan wagen?


Alvast bedankt.. Groet, Jorge
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
U kunt de aansluiting van de ventilator los halen of van de pomp om precies het geluid te achterhalen.

Haal wel de spanning eraf als u het loshaald.

Pas op met de losgehaalde draden dat ze nergens tegen aan komen.

Daarna kunt u zelf besluiten of het nog rendabel is om het onderdeel te vervangen.


Of gewoon door stoken tot die er helemaal mee ophoud.


succes
 

DSR9500

  • #3
Een ventilator heeft niet het eeuwige leven.
vaak slijt de lagering in en gaat dat lawaai maken.

en als dat de enige kosten zijn... zonder ventilator werkt het nl niet ;-))
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #4
Tien tegen een dat het idd de ventilator is, de ervaring leert ;)

en voor de kosten hoef je het niet te laten als de rest van het toestel in goede staat is, kan je weer een flinke tijd vooruit :)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Bijna zeker dat het de ventilator is, deze kun je vervangen.
Dit is eigenlijk een Fasto ketel, die door de overname door Nefit een andere naam gekregen heeft.
 

Jorgeb

  • #6
Bedankt voor de reacties allemaal..

Ik had er van het weekend geen tijd voor maar jullie hadden gelijk..!

Vandaag stond ie in storing code 7 stagnatie in de luchttoevoer

Fan draaide niet meer bij opnieuw starten ketel.. meteen open geschroefd en de bovenkant van de fan was helemaal warm!

Ga ik meteen een nieuwe bestellen want verder was de ketel nog gewoon ok.. ps.. ik heb er nog even een netsnoertje aan de fan gehangen om te testen.. dan draait hij wel nog traag met een scharend geluid.
In de ketel deed hij niets meer.. ik heb toch niet door mijn late aktie mijn brainbox door laten braden wel? :oops:

Ik zal nog even laten weten hoe het afgelopen is!

groet,Jorge
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Ach, dat weten we al :-)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu