Voor een zwembad instalatie ben ik bezig deze te vernieuwen.
Ze zwembad pomp betreft een dab euroswimm 200 t. Dit is een 3 fase pomp , daarnaast staat er nog een 3 fase warmtepomp en nog wat randapparatuur.

voor de zwembadpomp heb ik een motorbeveiligingsschakelaar.
Is het verder nog nodig om een fasebewaking relais te instaleren?
 
Ik denk als je weet waar een fasebewaking relais voor bedoeld is, kan je zelf het beste een afweging maken. Die motor beveiligingsschakelaar is dus alleen voor de zwembad pomp, dus...de rest?
 
Als het een 3-fase warmtepomp is met frequentieregelaar zit daar een eigen fasebewaking in. De betere motorbeveiligingsschakelaars doen zelf ook aan fasebewaking.
 
In een motorbeveiligingsschakelaar zit geen fasebewaking, wel een assymetrie beveiliging maar dat is niet hetzelfde.

Fasebewaking kijkt naar fasevolgorde, spanningassymetrie en minimaalspanning.
een motorbeveiliging alleen naar stroomassymetrie, en overbelasting

Hoe groot is de kans dat de fasevolgorde vanaf de netzijde ineens verdraaid? zeer kleine kans.
Dus tenzij je gebruik maakt van mobile generatoren als backup zou het daarvoor niet nodig zijn.

wil je fasebewaking toch toepassen zorg dan dat deze de voeding van de besturing onderbreekt als de beveiliging aanspreekt dan is alles daarachter beveiligd.
 
Het is een aanvullende beveiliging.
Gebruik ervan is een afweging tussen kosten, risico.
Mijn inziens is het in een vast aangesloten installatie welke volgens de normen word onderhouden niet nodig.
 