Fase draad in handen, en geen aardlek eruit?

Heiloklus

  • #1
Vandaag ben ik zo slim geweest om de fase draad lekker bij het koper vast te houden, terwijl de stoppen aan stonden :?

Rede lang verhaal, maar ik deed niet het om even 'snel' te zijn, maar gewoon bij een andere groep vergeten etc...Hoe dan ook

Ik kreeg dus een optater, maar er vloog geen groep uit. Ook de aardlek deed niks...

Iemand gebeld, en die zei, probeer anders eens met een draadje. Zo gezegd zo gedaan, maar toen kreeg de groep een optater, maar niet de aardlek.

Mijn vraag is, hoe kun je de aardlek testen? Had de aardlek moeten uitslaan?
 

Fiesiekus

  • #2
Hoeveel mA is de aardlek? Zit daar een testknop op?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Een aardlek gaat uit tussen 50%IdN en IdN
Deze moet uitschakelen binnen 200mS.

Had hij uit moeten gaan?
Dat hangt ervan af was de lekstroom hoger dan 50%IdN.
word die groep wel beveiligt door een aardlek.
En dan testen met een draadje oftewel een volle kortsluiting veroorzaken naar aarde, is niet slim.

Testen kan alleen met een installatie of aardlek tester.
Bij voorkeur een die meet met een oplopende foutstroom.
 

Heiloklus

  • #4
Fiesiekus schreef:
Hoeveel mA is de aardlek? Zit daar een testknop op?
30MA, en ja de testknop werkt.
 

Fiesiekus

  • #5
The headhunter schreef:
Een aardlek gaat uit tussen 50%IdN en IdN
Deze moet uitschakelen binnen 200mS.

Had hij uit moeten gaan?
Dat hangt ervan af was de lekstroom hoger dan 50%IdN.
 

Red

  • #6
Met een (230V) gloeilamp van 25..100W tussen fase en aarde => 100W/230V = 0.43A = 430mA. het lijkt me dat bij iedere willekeurige gloeilamp die je zou gebruiken hij riant zou moeten afschakelen zonder kortsluiting. Dit is niet de manier, maar als je niks hebt :oops:

Maar het blijft raar dat hij niet afschakelde toen je hem vast pakte. Wat wel kan is dat jezelf een hele hoge weerstand hebt :mrgreen: of goed isolerende schoenen droeg, maar in dit laatste geval had je waarschijnlijk helemaal niks gevoeld.

Maar bij twijfel iemand er naar laten kijken die er echt verstand van heeft.

Laatst was er een stucadoor bij mij bezig (voormalig elek. jawel), en ik zei nog zal ik de groep afzetten, neen dit was niet nodig. Vervolgens klodderd hij de open schakelaars vol met pleister maar toen hij vervolgens tijdens het uitvlakken met zijn arm de geaarde verwarmingsbuis raakte was het au en de boel werd donker. Totdat moment isoleerden zijn schoentjes nog voldoende, maar als je en een natte muur aanraakt die onderspanning staat en met je andere blote arm de geaarde verwarmings buis aanraakt...

Sommige eigenwijze types moeten nu eenmaal door ervaring wijzer wordem :wink:
 

Heiloklus

  • #7
Toch maar even een tester gekocht van een paar euro. Alles werkt gewoon goed.(volgens de tester)

Lampjes brabden goed op, en wanneer ik ALS knop indruk 30mA schiet de ALS er netjes uit. Kortom, ik heb gewoon geen 30mA gehad. Pff ken je nagaan, was echt even van slag :)
 

-stuffie-

  • #8
Misschien moet je het nog een keer proberen :mrgreen:
 