Extra meterkast loods

We hebben een loods die gevoed wordt vanuit de meterkast van het huis 3fase 2,5 mm2 . Ik zou graag in de loods een eigen meterkast met groepen op willen hangen.

Is het mogelijk om in het huis 20A automaten te plaatsen en in de schuur16A automaten?
 
Je kunt beter een paar extra kabels van de woning naar de loods trekken en extra groepen in de groepenkast van de woning plaatsen. Selectiviteit is misschien geen eis, maar een extra groepenkast voegt weinig toe als je bij overlasting alsnog naar de woning moet.
 