Extra groep plaatsen bij stoppenkast

117514_IMG20170713WA0002_2.jpg


I.v.m. een nieuwe keuken heb ik 1 nieuwe groep nodig in mijn oude stoppenkast. Bij de montage van de extra groepenkast kwamen we erachter dat de aardleiding aan de 0 gekoppeld zat, wat tot wat verwarring geleid heeft.

De vraag. Kan de aardlekschakelaar met groep automaat conform dit schema worden aangebracht? Doet de aardlekschakelaar zijn werk dan nog wel?

Graag jullie reactie hierop. In principe werkt het stopcontact nu gewoon alleen is er twijfel ontstaan of dit ni wel veilig geaard is.
 
Het lijkt me dat je groepenkast aan vervanging toe is. Sowieso verstanding om er een vakman na te laten kijken, gezien die rare verbinding tussen nul en aarde.

Wat je getekend hebt, kan, maar of het veilig is hangt ervan af hoe e.e.a. is uitgevoerd. In de groepenkast moet je alleen werken, als je heel goed weet wat je aan het doen bent.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.922
Berichten
1.040.567
Leden
111.951
Nieuwste lid
John208
Back