Regelen of uitschakelen extra circulatiepomp

Chris531

  • #21
3707E81E-263C-449F-8DE6-6755FE0DAB35.jpeg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #22
die open verdeler met extra pomp bij de ketel kan weg, de ketel dan rechtstreeks aansluiten op de cv leidingen
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #23
Inderdaad in dit geval kan hij weg inclusief de open verdeler.
Enige wat je nu nog na moet kijken voor je e.e.a. weghaalt is of de vloerverdeler hydraulisch netraal of actief is aangesloten.
Indien actief plaats dan een tweeweg klep zoals in de gebruiksaanwijzing omschreven staat
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #24
Als het een 9000I van Nefit is en daar lijkt het op, dan zou ik die 2e pomp in het systeem, in de ketel aansluiten op een van de daarvoor bestemde contacten 3 of 4, staat in de handleiding ruim beschreven.

Als het een 9000I van 52 kW is dan is die open verdeler er heel vaak niet voor niets in geplaatst, dit ivm de opvoerhoogte van de ketel pomp.
Deze situaties worden veel vaker door Nefit/Bosch zo geadviseerd en geïnstalleerd.

Als inderdaad alles wordt verwijdert van radiatoren in huis, maak dan een herberekening of alleen de ketel pomp het kan redden, zonde als er straks alleen maar meer problemen zij gemaakt dan opgelost.

Vr Gr
 