extra automaten in stoppenkast

Ik heb een vraag. Ik heb een 3 fase stoppen kast met een 3 x 25amp aansluiting. Daarop zitten een hoofdschakelaar, drie aardlekschakelaars en 12 groepen van 16amp type b netjes verdeeld.
Heeft het zin om per fase nog een extra 25amp automaat toe te voegen om de hoofdstop van tennet af te schermen?
Want als die doorgaat moet je iemand bellen om die te vervangen.
En moet dat dan ook type b of type c zijn?

In Denemarken zag ik namelijk in een huis dat ze dat deden en dat leek mij best slim.
 
Aangenomen dat de hoofdzekering smeltzekeringen zijn, anders kunnen ze meestal zelf teruggezet worden:
Die smelten niet zomaar door.

Als ze doorsmelten door overbelasting, dan zou je met een C25 dat kunnen voorkomen, echter schakelt een C25 veel eerder af. Dan gaat dat vaak gebeuren.

Het is niet nodig en als het toch wel nodig is dan zijn er andere oplossingen.

ps. (zonder de Deense regels te kennen) lag er toevallig een flink aantal zonnepanelen op dat huis in Denemarken?
 
stoppenkast denemarken.png


Dank voor je reactie. Nee geen zonnepanelen maar wel een oude stoppenkast met smeltzekeringen. Geen idee of dat de standaard is. Ik heb net even wat andere stoppenkasten daar bekeken in Denemarken maar het lijkt daar wel een beetje op.
Dan ga ik daar in Nederland niets aan doen.
Mocht het doorsmelten in Nederland toch gebeuren (ik kook nu sinds kort met inductie) kan ik dat altijd nog toevoegen. Ik las inderdaad dat het zou kunnen dat je over de 3x25A heen kan gaan zonder dat het meteen consequenties heeft.
 
Sorry, maar wat een oude meuk op die foto.
Daar zou ik geen ideeën van overnemen.

Je zal bewust gekke dingen moeten doen om je hoofdzekeringen te overbelasten. (ervan uitgaande dat de installatie verder in orde in)
 