Expansievat voordruk

Wgeven

  • #1
Ik heb een aantal vragen over defecte expansie vaten
Het gaat om een kantoor ruimte met 2 verdiepingen en een loods voor het conditionering doeleinden.
Bij beide ruimtes staan de vaten op de begane grond.
Wat moet dan de voordruk zijn van de vaten?

Kan een defect vat er toe leiden dat lucht in het systeem komt ,dit met name voor de conditionering hal waar op circa 10 meter, 2 ontluchtings kleppen zitten ?
Bij dit laatste systeem moet ik bijna elke dag bijvullen zonder dat ik weet waar het water blijft.

Ik stel deze vragen om zelf meer te weten te komen over expansie vaten zodat ik zelf deze evt kan vervangen
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Hoeveel verdiepingen zijn de kantoren en waar bevinden zich de kantoren
Zijn het 2 aparte verwarmings systemen of wordt alles via een verdeler geregeld?
 

Wgeven

  • #3
Ok iets meer uitleg
Bij ons bedrijf wordt alles via stoomketel en warmte wisselaars voorzien van warmte.
Het kantoor is 2 verdiepingen en krijgt warmte vanaf zijn eigen buizen wisselaar.
De conditionering hal krijgt warmte via zijn eigenplaten wisselaar.
Beidde hebben een apart vat; kantoor schat ik 120 l, (het kantoor staat circa 40/50 m van de wisselaar )
bij de hal schat ik 25 l vat.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Persoonlijk denk ik dat dit een systeem is waar je niet zelf aan moet gaan sleutelen.

Je weet welke vaten er nu staan.
Het systeem heeft jaren goed gewerkt neem ik aan.

Dus conclusie vat is defect.

Vervangen of vervangen laten door een gelijkwaardig vat.
Klaar.

Ja je verliest water door het defecte vat.
Ja er komt daardoor lucht in de installatie.
 

Wgeven

  • #5
Ik werk pas 3/4 jaar als onderhoudsmonteur bij dit bedrijf en er is achterstallig onderhoud ,ik ken dus niet de geschiedenis .
Het kleine vat is gemakkelijk te vervangen ,wat betreft de grote zit ik te denken aan meerdere vaten in plaats van 1 groot vat.
Maar wat moet ik kiezen als voordruk , ik heb ook vaten tot 10 bar werkdruk gezien , waarschijnlijk zijn die voor water systemen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Wat staat er nu op de vaten?
 

Wgeven

  • #7
Je hebt gelijk om te kijken welke nu gebruikt worden.
Kan ik pas maandag bekijken.
Het ging mij om info over expansievaten en dat door kapotte vaten lucht in een systeem kan komen wist ik niet.
Dit is wel een argument om de vaten te vervangen.
Ook de beperkte levensduur was mij niet bekend , ik heb gelezen dat vaten regelmatig vervangen dienen te worden.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Vaten kun je vergelijken met de banden van je auto. Die slijten.
 

Wgeven

  • #9
Hallo
Is er een gemiddelde levens duur en dan nog een vraag .
Hoe kan ik testen of ze defect zijn ?
Heb in dit forum gelezen dat tikken tegen een vat niet perse duidelijkheid geeft .
 

Kacheltje

  • #10
Vaten die ik wel eens controleer wil het membraan stuk zijn maar ook wel eens leeggelopen zijn door lekkage in het stikstof deel. Bij het laatste kun je het vat bijvullen.
Controleren doe je door het vat te meten met een manometer en de druk van je cv systeem af.

Verder omtrent advies voor een nieuw vat is met de gegevens die je gaf niet echt duidelijk.
10 bar heb je het over. Dergelijke drukken kom ik niet tegen. Ook niet als het om drinkwater gaat.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #11
* Dit forum richt zich met name op klussers, die voor huis-, tuin- en keuken klussen advies nodig hebben. Het is niet bedoeld voor advies op welk gebied dan ook aan installateurs, bedrijven, winkels of instanties.

Om deze reden doen we een slotje op dit topic.
 

Klusidee ralf

Administrator
Admin
  • #12
We hebben besloten dat we de regels omtrent huis tuin en keuken klussen iets aanpassen en derhalve soepeler gaan hanteren. Zolang een vraag ook interessant kan zijn voor de huis tuin en keuken klusser en het naar onze mening niet te ingewikkeld gaat worden staan we deze vragen toe.
 

Wgeven

  • #13
Goed om te lezen dat de regels iets soepeler zijn.
Voor mijzelf is info over in dit geval expansie vaten belangrijk omdat ik een nieuwe baan heb die ook inhoud stoom-verwarming etc bij te houden .
Wat betreft de verwarming kantoor , lijkt het erop dat een 70 l expansie vat een oplossing blijkt , ook voor een conditionering kamer lijkt het erop dat met 2 nieuwe 25 l vaten de problemen weg zijn .(niet te vroeg juichen)
Dus dank voor de reactie en uitleg .
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Vaten kun je berekenen.
Waarom halveer je het vat naar 70 liter?

Het heeft altijd goed gewerkt blijf het dan ook zo houden en verander niks.

Wat voor vaten staan er nu.
Ik zie alleen 25 en 120 liter maar wat voor een voordruk hebben ze?
 

Wgeven

  • #15
Het bedrijf waar ik werk zit in de problemen dus geen uitgaven cq alleen bij uiterste noodzaak.
Het 70 liter vat komt van een deel dat afgesloten is en staat nu parallel aan het andere vat , dit systeem werkt nu goed ,het 50 l vat is vervangen door twee 25l vaten de voordruk is gelijk aan de bestaande systemen .
Het is dus kosten besparen helaas het zij zo.
Ik denk dat alles goed werkt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Bij aanleg vane en installatie worden / kunnen vaten berkend worden.
Achteraf kan dat ook.
Er van uit gaande dat je inderdaad een 120 liter vat hebt staan ga je dat nu bijna halveren.

Je kunt het proberen.
Ik denk dat je problemen krijgt met je expansie mogelijkheden.
Heb je dan niet nog ergens een vat ( 2e hands staan ) wat je er bij kunt zetten?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu