Voordruk expansievat

William1970

  • #1
Hallo,

Ik moet een expansievat vervangen in de CV installatie, en ik vraag mij af wat de beste voordruk is.
Het expansievat staat in de kelder, en de hoogte tussen expansievat en hoogste radiatoren is 12 meter.
De druk is vroeger altijd ingesteld op 1,2 bar.

Dank bij voorbaat

William
 

Ketelman

  • #2
Expansievat kopen met 1 bar voordruk
 

William1970

  • #3
Ketelman, bedankt voor je antwoord.

Het is dan wel zo dat er bij het vullen tot 1,2 bar reeds een gedeelte van de luchtinhoud van het vat wordt gebruikt?
 

Ketelman

  • #4
Ja klopt maar dat is ook de bedoeling, je zal waarschijnlijk de installatie vullen tot 2 bar (gemeten bij het expansievat) en dan het vat al voor de helft ingedrukt zijn.

Bij opwarmen van het water wordt meer ruimte in het vat ingenomen en bij afkoelen wordt weer ruimte teruggegeven.

Als je een installatie vult tot 1.2 bar en de voordruk van het vat is ook 1.2 bar werkt het vat nog niet, als de temperatuur terugloopt zal de druk op de installatie meteen wegvallen omdat het vat geen druk kan teruggeven (het is nog niet ingedrukt).

1 bar vat in de kelder en installatiedruk 2 bar (ook in de kelder).
 

William1970

  • #5
Bedankt !

Nu denk ik het volgende:
De veiligheidsklep is ingesteld op 2,5 bar.
Dus, het verschil tussen 1 bar (voordruk vat) en 2,5 bar geeft
een bufferbereik van 1,5 bar.

1,5 bar / 2 = 0,7 bar.
Het beste is dan te vullen tot 1 + 0,7 = 1,7 bar?

Zo blijft het bufferbereik volledig benut ?
 

Chathanky

  • #6
Dit is niet een goede gedachte: dit geeft luchtproblemen, als het water verder afkoelt dan er gevult is zuigt de installatie lucht aan en je krijgt een enorme onderdruk die niet te stoppen is waardoor pakkingen het kunnen begeven.

Er moet altijd voldoende buffer zijn om krimp op te vangen, overgens moet je boven de tien meter overgaan op 1,5 bar voordruk.

De veiligheidsklep is wel krap ingesteld. Als deze instelbaar is, met een kolom van 12 meter er boven zou ik dit op 3 bar houden als dit mogelijk is, en als de ketel een hogere maximum druk aankan, bepaalde typen kunnen dit op 3.5, maar dit moet wel aangegeven zijn op de ketel.

Dan kun je het systeem vullen op 2 bar.
 

William1970

  • #7
Chathanky

Bedankt voor de informatie.

Ik kan de veiligheidsklep inderdaad nog veranderen naar 3 bar.

Bij een voordruk van 1,5 bar en een installatiedruk op 2 bar
is er dan toch een buffer van 0,5 bar naar beneden en 1 bar naar
boven.
Is het dan niet beter een voordruk van 1 bar te nemen ?
 

Chathanky

  • #8
Fabrikanten geven dit advies, ik zal me nog eens verdiepen in de te vullen druk vanavond, waar je bij hogere installaties als gemiddeld rekening mee moet houden.

Fabrikanten hebben ook een website waar deze info op te vinden is, kan je het zelf ook bekijken.

Zoek maar eens met de zoekfunktie, naar de grote merken.
 

Chathanky

  • #9
Benadering voor de inhoud van je systeem is vermogen ketel in kw. x 8,6 liter.

Voorbeeld: 20 kW x 8,6 = 172 liter

Dit is ook van invloed van het expansievat, dat je nodig hebt.

Bij een hoge installatie met het vat beneden wordt het nuttig expansievermogen kleiner en zul je vaak een groter vat moeten kiezen.

Met deze pagina kun je je eigen helemaal uitleven wat betreft het kiezen van de juiste expansievat.
Deze is pas vernieuwd, ik had 'm nog niet zo gezien.
 

William1970

  • #10
Die pagina geeft inderdaad alle uitleg over dimensionering van expansievaten.

Nog eens bedankt!
 