Expansievat; volume en druk?

GewoonIemand

  • #1
Hoi,

Ik ben er achter gekomen dat de druk van de CV snel daalt (gewoon van 2 naar 0.2 bar). Ik ben me laten vertellen dat ligt aan een kapot expansievat. Is inmiddels al 8 jaar oud. Die is lijkt me aan vervanging toe.

Daarom zat ik naar expansievaten te kijken en daar kwam ik verschillende tegen, dus met verschillende volumes (12,18,25 liters) en met 0,5 en 1 bar.

Ik zou graag willen weten welke waar/wanneer gebruik moeten worden?

Alvast een situatie schets:

-2 verdiepingen (12 radiatoren, 32kw ketel AWB , opgeteld 200m² opp), ketel is in de bovenste verdieping.

Vraag: hoeveel liter en bar expansievat?

-1 verdieping ( appartement, 7 radiatoren, 24kw ketel Nefit, 110m² opp), ketel is gewoon opdezelfde verdieping.

Vraag2: hoeveel liter en bar expansievat?

Dus, graag antwoord op de vragen en informatie over de betekenissen van die waarden (volume en bar, welke waar en wanneer) :D
 

GewoonIemand

  • #2
Dit heb ik gevonden:

Statische hoogte -> hoogteverschillen tussen hoogste punt, en expansievat en de voordruk zijn:

0 - 5 m voordruk 0,5 Bar

5 - 10 m voordruk 1,0 Bar

10 - 15 m voordruk 1,5 Bar



Inhoud van expansievat is afhankelijk van de inhoud van de installatie. Uitzettingscoëfficiënt is ± 3% -> 1000 liter in de installatie, expansievat nodig van 30 liter.

Installatie afvullen -> 0,2/0,5 Bar hoger dan voordruk expansievat

Dus bij sitiuatie 1 (2 verdiepingen) moet het voordruk 1 bar zijn, en bij situatie 2 ( 1 verdieping, opdezelfde verdieping expansievat) moet het 0,5 bar zijn.

Met het aantal liter grootte weet ik het nog niet (zou bij god niet weten hoeveel liter er in de installatie zit)?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #3
Wat voor vat zit er nu onder?? Simpelweg dezelfde weer aanschaffen.

Lijkt mij.... in situatie 1 zit het exp vat vat bovenin de woning (bovenste etage) kunt u een normaal vat met 0,5 voordruk nemen. De statische hoogte geldt alleen wanneer de er een volume water Boven het expansievat zit ( expansievat beneden bv).
Bij 12 radiatoren ga ik ervan uit dat u boven de 300 liter waterinhoud uitkomt, dan zal u een vat van 20-25 liter bij 0,5 bar voordruk moeten hebben.

Bij optie 2 Heeft u ook geen statische hoogte en met 7 radiatore blijft u onder de 300l waterinhoud.
Dus hier kunt u een 18l bij 0,5 voordruk hanteren.

groet
 

GewoonIemand

  • #4
Daar is dus niet over nagedacht.
Bij situatie 2 (1 etage), heb ik afgelezen dat het een 18liter + 1 bar expansievat is.
Dit kregen we als standaard pakket. Maar maakt dit uit in de rendement? Of kun je zeggen 1 Bar is altijd veilger dan 0,5 Bar (maar je neemt 0,5 bar omdat het goedkoper is :?: )
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Sommige fabrikanten schrijven 1 bar voordruk voor ook als het toestel op zolder staat/hangt.
 

Xr8

  • #6
Als er nu een 18 liter vat zit en de boel heeft altijd goed gewerkt dan gewoon weer dezelfde erop zetten, bij twijfel een 25 liter plaatsen, baat het niet schaadt het niet, kost alleen iets meer. Normaliter zou 0,5 bar goed moeten zijn zoals al aangegeven.

Vergeet niet het overstort ventiel te controleren, deze kan doorgelekt hebben, bij twijfel deze ook vervangen, dan kan het er weer een tijd tegen.

Succes.
 