Expansievat en leidingdruk

Bij ons op het werk werd het expansievat van de chauffageketel vervangen. De balg (of hoe dat ook noemt) was stuk en er zat dus geen druk meer op.
Nu staat er een nieuwe, 400 liter, net als de vorige.
Wat valt me op, ik dacht vroeger dit niet te hebben opgemerkt.
Wanneer de brander een tiental minuten niet heeft gebrand en de leidingtemperatuur 10 graden is gezakt, de druk op de leiding zakt naar 1 kg. Wanneer de brander heeft gewerkt en de leiding terug op temperatuur is, de druk gestegen is naar 3kg.
Is dit normaal of is er iets aan de hand ?
 
1 kg en 3 kg? Het kg zal per cm2 o.i.d. zijn?

Zoner meer gegevens zou ik zeggen; het expansievat is te klein waardoor de druk snel oploopt bij verwarming.
 
Het vorige vat was ook 400 liter maar was wel langer en smaller maar dat maakt niets uit toch ?
Het schommelen van de druk is dus niet normaal, toch niet in die mate ?
Fiesiekus, wat betekend o.i.d.?
 
Probleem opgelost. De voordruk van het expansievat was veel te hoog.
Er zat 3.5 Kg druk op het vat terwijl dit maar 1.5 Kg mocht zijn.

Eind goed, al goed :D
 