Elektrische vloerverwarming testen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste klussers,

Ik heb in de badkamer een elektrische vloerverwarmingsmat (Thinmat) van 200 watt neergelegd met daarover heen een aardmat gespannen. Voordat ik hierop ga tegelen wil ik em graag testen. De thermostaat (Ensto) geeft een klikje en het lampje gaat van groen naar rood. Dat lijkt goed. Maar verder merk ik niet veel van warmteontwikkeling. In de gebruiksaanwijzing staat dat het enkele uren kan duren voordat de thermostaat zich heeft aangepast aan de omgeving. Hij staat inmiddels 3 uur aan. Heeft iemand een advies of moet ik meer geduld hebben? De draden moeten toch warm worden?
Alvast bedankt voor een reactie!
Arnold
 
PS Er zit een elektrische aansluiting op die ik niet begrijp. Je moet uiteraard de vloermat met de thermostaat verbinden, de stroomvoorziening en de sensor. Maar dan is er nog een aansluiting 'control of temperature reduction. Any phase can be used to control the temperature reduction'. Hier had ik dus (ook) de fase op aangesloten. Nu heb ik deze ontkoppeld en test opnieuw.... Kan dat het zijn?
 
Als je de uiteinden van de elementen met een ohmmeter meet Kan je iig zien of er stroom kan lopen.

Je kan ook even op Je elektrameter kijken, als deze sneller gaat draaien als je de verwarming aanzet zal deze werken.Bij moderne meters kan je de momentane stroom uitlezen en kan ej ook zien dat er ca 2000w meer verbruikt word.(ca 9A)

normaal leg je el. verwarming zo dicht mogelijk onder de tegels juist om een snelle opwarming te krijgen.

Beton(isolatie), aardnet, smeervloer, Verwarming, tegels.
 
Arnold schreef:
PS Er zit een elektrische aansluiting op die ik niet begrijp. Je moet uiteraard de vloermat met de thermostaat verbinden, de stroomvoorziening en de sensor. Maar dan is er nog een aansluiting 'control of temperature reduction. Any phase can be used to control the temperature reduction'. Hier had ik dus (ook) de fase op aangesloten. Nu heb ik deze ontkoppeld en test opnieuw.... Kan dat het zijn?
zou kunnen.
 
Dat is het! Nu wordt ie warm en ik zie inderdaad dat er stroom wordt verbruikt. Tis geen radiator he, dus het gaat langzaam. Met die aparte reduction-aansluiting verlaag je de warmte blijkbaar nog meer, dus dan schiet het niet erg op...
Bedankt voor het reageren!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan