Elektrabuis in dekvloer

Even een vraag, ik laat in maart/april schuimbeton storten en daarop een dekvloer. Kan ik zonder mantel de gele buis in de dekvloer leggen? zo ja kan ik dit dit het beste vastzetten met betonclips of zijn er betere manieren?
Mochten er leiding onder de vloer lopen die beschermd dienen te worden tegen het schuimbeton hoe kan ik dit het beste doen? zijn er speciale mantelbuizen voor bestaande leidingen?
 
Bedankt voor je reactie, even nog een extra vraag. Is er mantelbuis voor bestaande leidingen of kun je die op een andere manier beschermen tegen het schuimbeton?
 
Een vrij simpele/goedkope methode is het toepassen van buisisolatie zoals die ook voor verwarmingsbuizen wordt toegepast.
Die kun je in de lengte open maken en om de leiding aanbrengen en zijn er in 1 en 2m uitvoering
 
dat past niet in een normale afwerkvloer.
er bestaat achteraf aan te brengen mantelbuis die hebben een naad en zijn dubbel

zoek op beschermslang kunstof tweedeling

1673511515080.png
 
De bestaande waterleiding zal in het schuimbeton komen te liggen. Schuimbeton zal ongeveer 45cm dik zijn. Bedankt voor het meedenken.
 
Je kan ook draadflex gebruiken, flexbuis met draad er al in. die kun je op de juiste maat afknippen, wel wat extra lengte houden. Je kan ook gewoon kabel erin leggen.
 
Flexbuis is voor prutsers. Gewoon gladde schuifbuis gebruiken, werkt vele malen fijner als er nog ooit opnieuw draden getrokken moeten worden.

Kabel is ook geen aanrader ivm vervangbaarheid.
 