Elektra tuin

Klus2020

  • #1
Beste klussers,

Wij zijn bezig met het opnieuw aanleggen van de tuin. Wij willen graag verlichting hiervoor willen hebben in de tuin. We hebben via werkspot een elektricien verlichting hiervoor laten aanleggen. Betreft twee stroompunten die vanuit de schuur wordt gehaald. De bedrading (230v) is door de schutting weggewerkt en via een lasdoos vastgezet.
Toen ze eenmaal klaar waren en vertrokken bedachten wij of dit wel de juiste manier is en/of de bekabeling niet ondergronds dient te worden verwerkt vanwege de 230v. Heeft de elektricien zijn werk goed gedaan?
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #2
Bedrading hoeft niet perse ondergronds te lopen, zolang maar het juiste type kabels en lasdozen zijn toegepast voor buiten gebruik. En uiteraard de juiste montage.

In principe beoordelen we geen werk van derden maar als je een foto plaatst van het type kabel en de lasdoos denk ik dat we wel kunnen aangeven of het zo veilig is :wink:
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Hoe zouden wij dat moeten weten? We zien toch niet met welke materialen die electricien heeft gewerkt?
Of de electricien zijn werk goed gedaan heeft is echt niet alleen afhankelijk of hij de bekabeling al of niet ondergronds heeft aangelegd.

Als de schutting voldoende stevig is én er voor buiten goedgekeurde bekabeling is gebruikt én voor buiten geschikte 'stopcontacten' en evt. lasdozen, dan hoeft er geen probleem te zijn.

Edit: @Job_04 was net iets sneller.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Ligt inderdaad geheel aan wat er is afgesproken, wat de situatie is en welke materialen er zijn gebruikt.

Ook beoordelen we hier geen werk van derden. Een electricien hoort zelf te weten welke materialen hij op welke wijze moet gebruiken.
 

Klus2020

  • #5
We wilden eerst kabels ondergronds leggen. Ons werd geadviseerd dit niet te doen omdat je terras dan opnieuw eruit moet halen bij kortsluiting etc.

Stroompunt is enkel voor verlichting tuin.

Heb twee foto's bijgevoegd. Van de lasdoos en de kabel die door de schutting loopt.

20210324_165634.jpg 20210324_165629.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Wat voor een kabel is dit? Het oogt niet als buitenkabel (ymvk of xmvk) namelijk.... eerder een soepele montage kabel voor apparatuur binnenshuis.

In een kabel komt niet zo gauw kortsluiting. Lasverbindingen zou ik altijd boven de grond doen maar kabel kan gerust onder de grond. Sterker nog; als jij nu de houten schuttingpanelen wilt vervangen dan moet je de elektra weer ontmantelen. Als de kabel in de grond lag dan was dit geen probleem geweest.

Persoonlijk vind ik het geen gezicht zo over en door de schutting. Maar heeft geen gevolgen voor de veiligheid. Dus als u er blij mee bent, is het goed.
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #7
Lasdoos lijkt ip 65 op te staan, dan zou moeten voldoen mits goed aangesloten. Kabeltype kan ik zo niet zien. Even kijken of er ymvk of xmvk op staat.

Verder weet ik niet of de kabel helemaal 100%volgens de normen bevestigd is maar ik denk niet dat dit zo onveilig is.

Misschien volgende keer toch via bijvoorbeeld je sociale kringen op zoek naar een gerenomeerde electricien zodat je je geen zorgen achteraf hoeft te maken over veiligheid van het uitgevoerde werk.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Klopt. Die kabeldoos zelf is prima. Nu hopen dat de kabel netjes middels de tules is ingevoerd en degelijk is gelast...
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Het komt op mij over als neopreen kabel. Of die voor vaste aansluitingen buiten gebruikt mag worden weet ik niet (zeker).
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Stop maar en begin maar helemaal opnieuw.
Afgekeurd.
Fout materiaal.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

ABCDE

  • #11
In de schutting kan ook veel mooier... als je door de palen gaat.

Hier; dit heb ik gisteren opgehangen, niks onder de grond. Zoek de kabel hehe.

PXL_20210323_162551540~2.jpg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #12
Op de kabel staat wat het precies is, even zoeken, maar je kan het vast ergens zien.
Zal een neopreen kabel zijn, maar vooral de aderdikte zou ik willen weten. Mogelijk staat er ook iets vergelijkbaar als " H05RN-F" op en iets als "3 x 1,5"
 

Klus2020

  • #13
Dank voor alle reacties. Door de palen had gekund, maar in overleg dit niet gedaan ivm angst dat schutting paal zou barsten. Er staat inderdaad op de kabel wel iets, maar slecht te lezen.

IMG-20210324-WA0002.jpg IMG-20210324-WA0002.jpg IMG-20210324-WA0005.jpg
 

ABCDE

  • #14
H05VV-F 3G1,5

Wel lekker goedkoop...

Is voor binnengebruik, niet buiten.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Kabel is inderdaad niet geschikt voor buiten. Electricien terug laten komen en deze kabel laten vervangen door een xmvk of ymvk kabel.

Laat hem dan meteen 2.5 mm2 kabel gebruiken ipv 1.5 mm2 zodat je in de toekomst als je wilt ook nog wcd's zou kunnen aansluiten op de kabeldoos.
 

ABCDE

  • #16
Armaturen van tuinverlichting zijn vaak niet ingericht op 3x2,5
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #17
Ik heb het ook over de kabel tussen de schuur en de kabeldoos. Die zou ik in 2.5 uitvoeren. Vanuit de kabeldoos kun je dan prima met 1.5 naar verlichting of met 2.5 naar wcd's als je dat nog ooit wilt. Zo kun je alle kanten nog op.
 

ABCDE

  • #18
wcd's op kabel 1,5 is ook gewoon toegestaan

De 2,5 regel betreft enkel draad in buis (met installatiemethode A1 of B2.)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #19
Dat is fijn.

Ik zou er toch 2.5 mm2 voor gebruiken.

TS weet volgens mij genoeg en de 'electricien' kan weer aan de slag.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #20
Slotje dus, normaal zijn we voorzichtig met oordelen over werk van anderen en was het topic eerder op slot gezet.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu