Elektra in de keuken, perilex en tiara

Bart de Bouwer

  • #1
In de keuken moeten de volgende apparaten aangesloten worden:
- Koelkast
- Vriezer
- Vaatwasser
- Magnetron
- Oven
- Koffiezetter
- Waterkoker

Nu krijgen we maar een groep voor de keuken. Dat gaat natuurlijk nooit goed.

De aannemer heeft hiervoor de volgende oplossingen voor gedragen:
a) Een perilex schakelaar;
b) Een tiara;
c) Een extra groep voor bv. de vaatwasser.

Er zit nogal een prijsverschil tussen deze opties en wellicht dat we het zelf kunnen doen.

Waar doen wij verstandig aan?

Alvast bedankt,

Bart
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Bart de Bouwer schreef:
Voor jou heel duidelijk. Voor een ander geheel niet!
Ik neem aan dat het hier gaat om een nieuw op te leveren woning?

Graag wat informatie daarover.

a) Een perilex schakelaar
Iets voor de vakmensen, ik ken het niet..., ik ken wel een perilex wandcontactdoos voor o.a. elektrisch koken.

b) Een tiara
Ken ik als kroon van de paus, maar misschien is het ook een vakterm. Op ons forum nog nooit gehoord.

c) Een extra groep voor bv. de vaatwasser.
Lijkt me het meest logische plus minstens één groep extra voor de oven én twee groepen in plaats van één voor de magnetron / waterkoker / koffiezetter.

Prijsverschil of niet... Waarom nu een krikkemikkige oplossing kiezen en straks geen apparatuur tegelijk kunnen gebruiken? Je kunt straks die leidingen niet alsnog trekken, als alles betegeld is.
 

Ronald42

  • #3
A) Een perilex schakelaar bestaat NIET een perilex WCD is alleen van toepassing bij elektrisch koken dus deze optie slaat nergens op

B) Een wat?

C) Een vaatwasser moet op een separate groep dit is dus geen optie.
Ook de oven (afhankelijk van het vermogen) kan op een aparte groep moeten maar is zo wie zo aan te raden.

Het overige kan gewoon op algemene stopcontacten. Houd wel rekening met het gelijktijdig vermogen. Maximaal 3600 W (aaterkoker is al ongeveer 2000 W) let dus op wat je wanneer gebruikt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
B) Een Tiara dit is een decentrale onderverdeler van Holec.
Deze wordt op de perilex geplugd en van daaruit word dan de keuken gevoed via normale automaten/aardleks.
 

Ronald42

  • #5
The headhunter schreef:
B) een Tiara dit is een decentrale onderverdeler van Holec.
Deze word op de perilex geplugd en vandaaruit word dan de keuken gevoed via normale automaten/aardleks.
Tja niet meer zo vaak in de "echte" elektro aan het werk dan mis je wel eens wat. :lol: Weer wat geleerd.

Wat ik wel wil/kan zeggen over dit soort oplossingen. NIET DOEN tenzij er echt geen andere mogelijkheid is. Hou je onderverdeling lekker centraal en overzichtelijk. Een automaatje en wat kabel is hoogstwaarschijnlijk nog voordeliger ook.

Terugkijkend naar 15 jaar storings/kleine klus werkzaamheden kan ik zo snel 3 gevallen bedenken waarin dit DE oplossing zou kunnen zijn geweest.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ik kan me alleen indenken dat dit in een flat de oplossing is mits de vloer er al in ligt en p25 of equivalent niet gewenst is.

Anders kan er meestal een kabel onder de vloer door.
 

Triestelektrisch

  • #7
Tiara is een heel leuk ding, volgens holec is het is het stukken goedkoper om zo'n ding te plaatsen dan losse groepen, maar meestal is de perilex aansluiting niet bedraad en worden kosten toch vrij fors:
Kookgroepje aardlekschakelaartje, eventueel hoofdschakelaar.

Die zou je voor twee extra groepen ook nodig hebben, hiermee wordt de tiara een beetje overbodig.

Ik zou het op de volgende manier opgelost hebben:
Je zegt dat je al een groep voor de keuken krijgt. Dus als er twee groepen bij komen, worden dat er in totaal drie.

Groep 1. (bestaande groep) koelkast, vriezer, magnetron + algemene wcd's (koffie + waterkoker.

Groep 2. oven

Groep 3. vaatwasser

Het is over het algemeen best goed zelf te doen, paar gaatjes prikken, kabeltjes naar de meterkast en de wcd's gewoon opbouw onder de keuken. Veranderen van de groepenkast zou ik toch door een elektromonteur laten doen.
 

Ronald42

  • #8
The headhunter schreef:
Ik kan me alleen indenken dat dit in een flat de oplossing is mits de vloer er al in ligt en p25 of equivalent niet gewenst is.

Anders kan er meestal een kabel onder de vloer door.
Er zijn ook huizen waarbij er geen ruimte zit onder de vloer of waar deze niet toegankelijk is. Maar inderdaad komt dat gelukkig niet zo heel vaak voor.

Voor de "Gaatjes prikkers" doe wel even een mantelpijpje om de kabel heen.
 

Toon

  • #9
Ten eerste: Is het een nieuwbouwwoning of is het al een ouder huis?

Ten tweede: Wat wil de aannemer dan op de perilexaansluiting aansluiten?
 

Ronald42

  • #10
Toon schreef:
Ten eerste: Is het een nieuwbouwwoning of is het al een ouder huis?

Ten tweede: Wat wil de aannemer dan op de perilexaansluiting aansluiten?
Die Tiara hoogswaarschijnlijk.
De term Perilexschakelaar hoor ik ook steeds meer maar waar die vandaan komt :?: Deze bestaat echt niet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Die aannemer gaat voor de weg van de minste weerstand.
De kookleiding ligt er al want dat is verplicht.
Wat is er dan goedkoper die te bedraden en te voorzien van een Tiara ipv 3 nieuwe groepen te leggen naar de meterkast.
 

Ronald42

  • #12
Tja ik weet het niet ik heb geen ervaring met die dingen. Zit er 380 V~ krachtstroom dus in je woning? Dan kan ik mij er wel wat bij voorstellen anders lijkt het mij niet mogelijk.

Je kunt niet van 2 afgaande groepen 3 maken aan het eind. Tevens zit je met je selectiviteit. In de meterkast mag je max. 16 A zekeren de achter liggende moet dan weer 2 stappen lager 6 A dus zijn. Ik begrijp niet dat die dingen kunnen maar wellicht zie ik iets (on)logisch over het hoofd.
 

Toon

  • #13
Ze worden op een soort van kookgroep van 2 x 20 A aangesloten met een perilex wcd van 25 A. Van daaruit weer een onderverdeling met 16 A automaten.

In principe voldoe je dan aan de selectiviteitsvoorwaarden, volgens Holec. Die 20 A automaat is denk ik geen probleem, het is tenslotte geen eindgroep, maar hoe zij de selectiviteit omschrijven, komt bij mij ook een beetje vreemd over.

Aan de andere kant, het is natuurlijk weer wel een groot merk. Ze zullen dat toch ook wel uitgezocht hebben?
 

Ronald42

  • #14
Vast wel maar mijn voorkeur heeft het niet, en dit is echt geen geval van onbekend maakt onbemint want ik ben dol op nieuwe dingetjes.

Waarom dit doen als het anders kan? Je moet je huidige groepenkast toch aanpassen. Kan me nauwelijks voorstellen dat de besparende arbeid (Als dat er al is) opweegt tegen de kosten van dat ding.

Maar goed als het is gekeurd en dat zal het zeker zijn is het een optie.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Je bent niet de enige die zijn twijfels heeft bij zo´n Tiara.

Dat ding geeft mij een beetje het idee dat ze het bedacht hebben voor die keukenbouwers die het elektra gas en afvoer er wel even bij doen.

Nee ik zou zo'n ding niet snel verkopen, aanprijzen.
 

Toon

  • #16
Mijn voorkeur heeft het ook niet, zeker niet omdat er vanuit de tiara met stekkerverbindingen alles wordt aangesloten. Maar het kan natuurlijk een oplossing zijn omdat het geheel op een bestaande kookleiding wordt aangesloten.

Maar goed, ik zie het ook als noodoplossing. Gewoon alles vanuit 1 groepenkast heeft ook mijn voorkeur.
 

Gerrit

  • #17
Na lange afwezigheid even wat naar oude berichten gekeken. Ik heb dit even gevolgd en wil er het volgende aan toevoegen:

De tiara wordt (helaas) nog regelmatig voorgeschreven, vooral in appartementencomplexen en dan zelfs als verdeling voor het hele appartement. Niet mee eens, maar ja......

Toon heeft gelijk; de perilex kontaktdoos bestaat ook in de uitvoering 20 A. Je plaatst dan een eindgroep van 20 A en bedraadt de leiding met VD-draad van 4 mm2. Maar mijn voorkeur gaat ook uit naar extra groepen in de kast, maar helaas is het inderdaad zo dat tegenwoordig nog maar sporadisch een kruipruimte aanwezig is en als de afwerkvloeren er dan al inzitten.....

Vriendelijke groet,

Gerrit
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu