Elektra aanrecht keuken

yvor

  • #1
Goedemorgen allen,

Graag wil ik jullie vragen of het bijgevoegd elektra schema op de juiste wijze is bedacht. Het betreft de aanleg van een nieuw wcd boven de aanrecht + wcd voor een koelkast + een aansluiting voor een ledverlichting onder de bovenkastjes. Naast een juiste werking zou ik graag willen weten of het schema voldoet aan de regelgeving voor elektrische installaties.
Ik zie jullie reactie graag tegemoet. Alvast bedankt. Gr Yvo

elektra aanrecht.jpg
 

Hharbers

  • #2
led lamp brand zo continue.
Wil je geen schakelaar om aan en uit te doen?

waarom van ymvk naar vd draad en dan weer ymvk?
 

yvor

  • #3
Tbv de led komt er wel een schakelaar en adapter etc...ik had de moeite niet genomen om dat te schetsen. De 2 inbouwdozen komen 10 cm uit elkaar en het tussenliggend stukje 16mm buis is al in het cement weg gesmeerd. Hier plaatselijk een paar korte stukjes vd draad leek me ook prima. Als het moet kan daar ook Ymvk doorheen.

Het voornaamste is mijn initiele vraag of het schemaatje vanuit installatie technisch oogpunt voldoet en vooral ook of het voldoet aan de regelgeving voor elektrische installaties. Nen 1010 meen ik.
Thanks.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Het schema klopt. Of de uitvoering volgens NEN1010 is kun je natuurlijk niet aan een schema zien.
 

yvor

  • #5
Helder, bedankt
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu