Elektra keuken 4 groepen

Dommel123

  • #1
Goedemiddag,

In mijn huis heb ik een 3-fase aansluiting en ik wil daar een dubbele aardlek met in totaal acht automaten op zetten.
Tot dusver geen probleem.
Ik heb er geen specifieke keukengroep/automaat op gezet.
Nu wil ik voor de keuken vier groepen gebruiken (dubbele oven, vaatwasser en Quooker).
De dubbele over wordt aangesloten met een perilex stopcontact.
Nu weet ik niet hoe ik het het beste kan aansluiten, moet ik de perilex aansluiten met 3 fasen? Of een dubbele 'nul' en twee fases erop.
Want als ik de boilet en vaatwasser op een van de vier groepen zet, kom ik denk ik niet goed uit wat betreft totaal vermogen.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand een schema dat ik kan gebruiken?

Groet,

Michiel
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Begin eens met het aansluitschema van die oven hier te posten?

Misschien kan die alleen maar op 3 fasen, dan houdt het verder snel op he...
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
Zo wie zo...
Een normale huisaansluiting, zonder extra kosten, is ofwel 1 x 32A ofwel 3 x 25A.
Hier hebben we 3 fasen dus 3 x 25A. Het lijkt me onverstandig één van die fasen als 2 x 16A kookgroep te gebruiken.
 