Ik heb een bedrijfspand met een groepenkast: hoofdzekeringen 3×25A (AEG Elfa E81S C25, max ~17,3 kW totaal), groepautomaten B16 (Eaton, 16A per groep, max 3,68 kW per groep), aardlekschakelaar ABB 40A/30mA.


Een voormalige huurder had een commerciële stoomoven van 17,5 kW op deze installatie aangesloten. Er waren structurele stroomuitvallen.


Mijn vraag: is het technisch logisch dat deze oven overbelasting en storingen veroorzaakt op deze installatie? En welk risico (brand, schade) brengt dit met zich mee?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Lijkt me vrij logisch. Een groep 16 A gaat er in elk geval heel snel uit, want 17,5 kW betekent per fase een stroom van 25,4 A. En als de hoofdzekeringen er af en toe uit gingen (je hebt niet vermeld wat er nu eigenlijk uit ging) dan is dat ook niet onbegrijpelijk, want die oven zal vast niet het enige apparaat of verdere belasting zijn geweest op die groepenkast.

Het lijkt me alleen, dat iemand die een bedrijfspand beheert, zoiets eigenlijk zelf wel zou moeten kunnen berekenen of opzoeken. Dit forum is echt bedoeld voor doe-het-zelvers / klussen in de huis en tuin sfeer.
 
Dit is geen klusvraag. Als commerciële verhuurder zul je zelf ook professionals in moeten schakelen voor het verhelpen van je problemen. Dit topic wordt daarom gesloten.
 