Electra verlengen in zand cement vloer

Bjorrn4

  • #1
I.v.m. Een nieuwe keuken moet er het een en ander aan elektra verlegd worden.
Omdat ik een andere opstelling qua keuken krijg heb ik op dit moment midden in de woonkamer een losse aansluiting die vanuit die vloer komt.

mij zal deze graag willen verlengen richting de muur, mijn vraag hierbij luid kan dit d.m.v. Een lasdoos en daar de kabels in verlengen?

de lasdoos komt dan in een zandcementvloer en vanuit daar richting de muur voor een wcd.
Zou dit op deze wijze kunnen worden uitgevoerd of zijn er andere mogelijkheden?

mij zie graag uw reactie tegemoet en alvast bedankt!

9F631884-72EF-4977-8ED1-9EFF8C619C94.png
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Buis verlengen middels een sok en nieuwe draden trekken.
Bij voorkeur geen flex gebruiken.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #3
Tot zoverre ik weet moeten lasdozen bereikbaar blijven, deze mogen niet in de vloer gestort worden, over gestuct worden, over heen betegeld worden, enz..
Ik sluit me als alternatief bij het verhaal van Rola aan.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Lasdozen moeten bereikbaar blijven, dus midden in de vloer is niet de meest handige plaats daarvoor. Tenzij je een blinddeksel op de afgewerkte vloer wilt schroeven.

Gaat het alleen om die leiding met inbouwdoos? Dat is zo te zien een loze leiding met trekdraad, bedoeld om later iets doorheen te trekken. Je hebt er helemaal niets aan om deze te verlengen middels een weggewerkte lasdoos, daar krijg je later toch niets meer doorheen.

Wil je deze bruikbaar houden? Dan gewoon de PVC leiding oplengen met een mof/sok. Bij voorkeur een nieuwe langere trekdraad erin. Je zou ook kunnen kiezen om die trekdraad er uit te halen, in theorie moet het later ook lukken met een trekveer.

Heb je de loze leiding niet meer nodig? Dan gewoon afkorten, dicht stoppen en afsmeren.

Of heb je er nu al een bestemming voor? Een extra groep voor een vaatwasser / oven / quooker ofzo? Trek dan in één keer nieuwe langere draden en verleng de leiding.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
En leg die waterleidingen ook even verder uit elkaar om hotspots te voorkomen.
 

Bjorrn4

  • #6
Bedankt allen voor de reacties.

klopt dat er een loze leiding met trekdraad in maar die andere zou ik willen verlengen.

de kabels zaten er toch en wou zodoende een extra wcd maken, maar aangezien er dus nieuwe kabels getrokken moeten laat ik er maar bij zitten en verwijder ik hem tenzij er andere manieren zijn om hem te verleggen?

als ik de Kabels wil verwijderen kan ik het dan afknippen en met lasdopjes afsluiten of moet ik de kabels op gaan zoeken in de meterkast en daar de kabels verwijderen?

En over de waterleidingen dat ik het uitbesteed aan een loodgieter kan het kwaad met deze wijze?! anders laat ik hem terug komen.

bedankt alvast
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Ook als je de draden wilt afknippen en afisoleren moet dat in een bereikbare lasdoos.

Dus ja, als je op die plaats in de vloer niets zichtbaars wilt houden, zul je moeten opzoeken waar de leiding vandaan komt. Is het een aparte eindgroep, dan zal dit inderdaad rechtstreeks uit de meterkast komen. Is het dezelfde groep als andere contactdozen in de keuken dan kan het ook uit de centraaldoos of uit een andere contactdoos in de wand komen.

Als je dan toch hebt uitgezocht waar de boel vandaan komt, kun je in plaats van de draden verwijderen ook net zo goed meteen langere trekken.

Die loze leiding zou ik persoonlijk ook niet zomaar wegsmeren. Meestal heb je in een nieuwe keuken juist meer groepen / leidingen nodig voor de apparatuur, zonde om deze dan onbruikbaar te maken. Of heb je voor alle apparaten >2kW al een aparte eindgroep geregeld?
 

Bjorrn4

  • #8
Bedankt dan ik maar eens uitzoeken waar het heen loopt.

Wat de loze leiding betreft er worden 2 nieuwe groepen met aardlekschakelaar aangemaakt en deze gaan via een andere weg naar de keuken.
De loze leiding zit in principe midden in woonkamer dus is eigenlijk nutteloos.

bedankt!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Off topic maar een vraag over de afvoer, hoe dik is de afvoer, op de foto lijkt me die te dun.
 

Bjorrn4

  • #10
Betreft 40 mm dikte.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Kan maar houdt niet over, de sifon kan leeg gezogen worden doordat de leiding snel helemaal gevuld raakt.
 

Bjorrn4

  • #12
Het is bekend dat het aan de dunne kant, de afvoer gaat bijna midden in de kamer door het dikke beton heen.
Omdat de afvoer af moet lopen past een grotere niet.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Nou maar hopen dat het goed gaat.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu