Een van onze radiators wordt niet warm.

Peterw

  • #1
Wij hebben dit probleem al 5 jaar en ik heb het in dit forum ook al eens aangekaart. Alles wat er voorgesteld is heb ik toen gedaan, maar helaas zonder resultaat.
1. Ontluchten van de verwarming via ieder kraantje dat we in het hele systeem konden vinden.
2. Al het water uit het systeem laten lopen daarna de betreffende radiator eraf gehaald. Radiator buiten helemaal doorgespoeld met water. Doorstroming prima, maar na terugplaatsen nog steeds geen warm water.
3. Thermostaatkraan eraf en pennetje met W40 weer netjes werkend gemaakt.
Sinds kort hebben we echter een nieuwe ketel, die een stuk krachtiger is dan de vorige.
Ik hoopte dat het nu misschien wel zou lukken, wanneer alle andere radiatoren dicht zouden zijn, en alleen de weigeraar open te zetten.
Verwarming op 25 gr. gezet.
Jammer maar helaas!
Het enige waarin deze radiator afwijkt van de andere, die het allemaal prima doen, is dat bij deze aan de onderkant een aftapkraantje zit.
Toen ik het zag zitten, hoopte ik eerst dat dit misschien een voetventiel was. Maar volgens mij is het toch niet meer dan een kraantje.
Maar ik doe er een afbeelding bij.

Brengt dit iemand van jullie op een idee?
Iedere suggestie wordt gewaardeerd!!

groet,
Peter


 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Het is idd een aftappen niks meer en niks minder.

Als je de overige radiatoren dicht draai, wordt die ene radiator dan ook niet warm?
 

Peterw

  • #3
Obelisk, zie punt 3

3. Thermostaatkraan eraf en pennetje met W40 weer netjes werkend gemaakt.
Sinds kort hebben we echter een nieuwe ketel, die een stuk krachtiger is dan de vorige.
Ik hoopte dat het nu misschien wel zou lukken, wanneer alle andere radiatoren dicht zouden zijn, en alleen de weigeraar open te zetten.
Verwarming op 25 gr. gezet.
Jammer maar helaas!
 

Kanterz

  • #4
Als je de betrefende radiator "ontlucht" krijg je dan wel water?
zo niet, dan los de koppeling tussen kraan & radiator eens een beetje, krijg je hier ook geen water, dan vermoed ik dat er vuilophoping zit in de leiding die naar de betreffende radiator gaat..
heb dit zelf ooit in mijn eigen huis gehad, daarna compleet systeem doorgespoeld. en hij wordt weer lekker warm!

Plus daarbij, als je dit 5 jaar geleden al had en nu nog, dan weet ik vrijwel zeker dat je vuil in je systeem hebt..
 

StefanD

  • #5
Stroomt er wel water door de ketel als je alleen deze ene radiator open hebt? Als dat zo is, dan is er blijkbaar ergens anders nog een circuit open. Wordt de aanvoerleiding bij de CV dan wel warm?

Heb je al een tekening gemaakt van je hele systeem, zodat je precies weet hoe de leidingen lopen en de radiatoren aangesloten zijn?

Staat de betreffende radiator misschien in serie met een andere radiator, waardoor het warme water afkoelt in de eerste radiator en dus koud in deze radiator komt?
 

Peterw

  • #6
Bedankt voor jullie suggesties.
Als ik de betreffende radiator probeer te ontluchten, komt er meteen water uit. Ik heb ook al het kraantje aan de onderkant open gehad en pakweg 1 a 2 liter eruit laten lopen. Dat gaat helaas heel moeizaam, want het kraantje zit zo kort bij de vloer, dat je er alleen een platte schaal onder kunt zetten.
Toch had ik nu wel voor het eerst het idee, dat de aanvoerleiding nu een beetje warmer werd.
De vraag stroomt er wel water door de ketel kan ik eigenlijk niet goed beantwoorden. We hebben sinds kort een nieuwe ketel die eigenlijk heel stil is.
Ik heb wel een tekening gemaakt van de situatie. Misschien dat jullie daar iets mee kunnen? Ik upload hem erbij.
Ik ben vandaag bijna de hele dag met die verwarming bezig geweest. Nadat ik alles goed warm gestookt had, kwam er behoorlijk wat lucht uit het systeem. Ik kreeg alweer wat hoop, maar nee hoor. Hij blijft koud.
groet, Peter
 

Peterw

  • #7
 

StefanD

  • #8
Je kunt voelen of er water door de ketel stroomt: als er water stroomt, dan wordt de aanvoerleiding warm. (aannemend dat de ketel brand natuurlijk)
Heb je die afgedopte leidingen al ontlucht?
 

Peterw

  • #9
Hoe kan ik de afgedopte stukken ontluchten?
Ik heb wel vandaag weer eens het water uit hele systeem laten lopen daarna de beide doppen (in badkamer) eraf gehad.
Met veer zover als mogelijk proberen te reinigen.
Aan de radiatorkant de thermostaatknop er af gehaald en ook die zover mogelijk gereinigd. Pinnetje bewoog volgens mij goed. Geeft lichte tegendruk en komt er dan weer netjes uit. (tot hoever moet je dit kunnen indrukken?) Helemaal indrukken lukte niet. Alles weer teruggemonteerd.
Daarna aan onderste afdoppunt (in badkamer) slang aangesloten en daarna het systeem op zolder bij de ketel weer gevuld, geruime tijd water er doorheen laten stromen.
Er kwam een hoop troep, gruis en smerig water uit.
Daarna de doppen weer terug. En weer systeem helemaal gevuld.
Alle radiatoren werden weer prima warm. BEHALVE, JA HOOR, DIE ENE WAAR HET ALLEMAAL OM BEGONNEN WAS.
Op zolder zitten de aan- en afvoerleidingen die naar deze radiator gaan net achter een kastenwand.
Hier de betimmering zover weggehaald tot ik bij die leidingen kon komen.
Allebei gloeiend warm tot aan de vloer waarin ze verdwijnen naar de bewuste radiator.
Weer naar beneden naar de studeerkamer, radiator nog eens ontlucht (kwam behoorlijk wat lucht uit.)
Waarempel wordt nu een van de leidingen aardig warm.
Maar alleen tot aan de thermostaatknop en daarna stopt het.
NOU?? SCHIET MIJ MAAR LEK!!
 

ErwinH

  • #10
Waarschijnlijk zit de retour leiding verstopt. De aanvoer leiding werd warm doordat je stroming kreeg met het ontluchten.

Het beste is om boven voor de leidingen de vloer ingaan een slang op de retour leiding te zetten, deze beneden los koppelen en dan door spoelen.

succes
 

Peterw

  • #11
Bedankt Erwin, maar.. boven zit, behalve op de kamers links en rechts geen mogelijkheid om een slang aan te sluiten.
Kun je het misschien iets uitgebreider beschrijven, of met een tekening of iets dergelijks. Ik ben ook maar een gewone doe-het-zelver, maar ik ben wel blij dat er iemand reageert.
Bji voorbaat dank,
gr.Peter
 

ErwinH

  • #12
De leidingen naar die radiator achter die kasten want is dat dik of dunwandig staal?

Als het dunwandig is kan je of op een knie aansluiting of door hem door te snijden een knel puntstuk naar 3/4 draad op knellen. daar kan je dan een gardena koppeling op zetten om zo een slang aansluiting te maken.

bij dikwandig wordt het wat lastiger.

maar daar zou je op een retourleiding die wel los te halen is(bijvoorbeel bij de ketel.) daar een slang aansluiting op realiseren. Vervolgens alle radiatoren dicht zetten en bij de weigeraar de retour leiding loskoppelen en dan je retourleiding door spoelen.

succes
 

Peterw

  • #13


Hallo Erwin, Dit is een herziene tekening (vorige kan ik niet meer weghalen?)
De leiding is volgens mij dikwandig (ca 40 jaar oud) en 22mm dik.
Ik kan hem net boven T-stuk doorzagen.
En dan met een veer schoonmaken, wat vind jij of jullie? Dat is alles wat ik kan bedenken.
Iedere inbreng wordt gewaardeerd!!

gr. Peter
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #14
Wat ik niet lees, is, of je de tip van Obelix2 hebt gevolgd???
dus alle radiatoren dicht, en alleen de probleemrad. open, en dan gaan
stoken......als ik het zo lees, moet er ergens een luchtbel zitten in een
hoger gelegen stuk leiding
 

Peterw

  • #15
Toch wel, in het allereerste bericht heb ik gemeld dat ik dit al geprobeerd had.
En ik heb Obelix2 ook nog geantwoord. Zie iets lager.
Ik heb overal waar het mogelijk is alles al ontlucht.
De leidingen worden ook overal goed warm.
Alleen de laatste 2 meter tot aan de thermostaat worden niet warm??
Ik kan nu alleen maar bedenken dat er op dat punt ergens vuil in de leiding zit. Maar dit is wel een verticaal stuk leiding!?!
Maar ik weet ook dat deze verwarming zeker 10 jaar niet aangestaan heeft. Wat denk jij? - Jullie?
 

StefanD

  • #16
Die doppen kun je ontluchten door ze een klein beetje los te draaien.
 

Peterw

  • #17
Ok, bedankt. Heb je misschien ook een antwoord op de vraag in het laatste of op een na laatste bericht?
Anders moet ik de knoop maar doorhakken of de pijp doorzagen.
gr. Peter
 

StefanD

  • #18
Welke vraag bedoel je?
En ik lees net dat de radiator 10 jaar (!!!) lang niet aan heeft gestaan?
Dan zou ik hem verwijderen en grondig doorspoelen. En als er heel veel troep uit komt, dan zou ik hem vervangen.

Om luchtbellen in de afgedopte leidingen te voorkomen, zou ik de 2 t-stukken vervangen door bochtjes. Als je dat niet wilt, dan kun je de 2 afgedopte stukken ook doorlussen: als je de kraan dan even open zet wordt eventueel lucht "doorgespoeld", waarna je de kraan weer dichtdraait.

In je laatste tekening geef je aan dat de retour warm wordt en de aanvoer koud blijft. Da's wel raar...
 

Peterw

  • #19
Ja, dat vind ik zelf ook, maar de radiatoren aan beide kanten werden vroeger wel goed warm.
In de rest van het huis zitten de aanvoer en de retour wel goed.
De radiator in het studeerkamertje heb ik er vorig jaar wel helemaal af gehad en ook goed doorgespoeld.
Ik ben een beetje aan het eind van mijn latijn.
Maar dat doorlussen in de badkamer lijkt me wel een heel goed idee.
Nooit eerder aan gedacht.
 

Peterw

  • #20
StefanD, ErwinH, Kanterz, DexterXL, Obelix2, en iedereen die heeft meegedacht allemaal hartelijk bedankt, het is gelukt hoor en ik zit hier in een lekker warm kamertje.
De oorzaak was toch wel degelijk vuil dat in de leiding zat en de doorvoer belemmerde.
Vandaag langs 2 kanten de leidingen doorgespoten en ook de radiator er nog eens afgehad , doorlussen in de badkamer stond wel nog op mijn lijstje, maar was niet meer nodig.

gr. Peter
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu