Een perilex wand doos aansluiten

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik krijg straks inductie koken in mijn keuken en moet daarvoor een perilex stopcontact aansluiten. Wat mij logisch lijkt dat links blauw-bruin en rechts blauw-bruin en de aarde in het midden.

Wie kan mij helpen?

Groeten, Richard
 
Een kookplaat is het enige toestel in de woning wat niet stekkerklaar geleverd wordt. Dat is al een teken dat het niet echt eenvoudig is.

Een kooktoestel kun je op meerdere manieren aansluiten hoewel een induktieplaat bij voorkeur op twee fasen wordt aangesloten omdat die 2 kookzônes heeft. In Duitsland wordt het vaak op één fase gedaan maar dan kan hier niet omdat we hier niet van die zware huisaansluitingen hebben.

Verder kunnen we 3-fasen gebruiken maar dat zit niet in de gemiddelde woning en is voor het koken ook niet nodig. Dat is allemaal nog simpel want de aansluitingen staan in de kontaktdoos en de stekker.

Wij gebruiken echter 2 x 1-fase en daar ligt een probleem want de aansluiting is hier niet voorgeschreven. Meest gangbaar is de beide nullen bovenin en de fasen onder. Het komt echter ook voor dat de nullen links zitten en de fasen rechts.

Bij VD-draad in buis gebruik je dan 2 x bruin en 2 x blauw (en de aarde natuurlijk) Bij kabel of snoer gebruik je de blauwe en de bruine voor de nul en de beide zwarten voor de fase. Bij de nieuwe kleurcodering gebruik je de grijze en zwarte voor de fasen.

Hier kun je een keuze uit maken en dan zul je het snoer op de kookplaat moeten aansluiten. Enkele merken hebben al een snoer aan de plaat gezet en hier zul je dus goed moeten opletten hoe het precies zit.

Sukses en bij twijfel... vraag een vakman.
 
Eigenlijk komt het er op neer dat je goed moet kijken hoe de wcd en de stekker zijn aangesloten. Met behulp van de handleiding van de inductieplaat kun je de stekker aansluiten, de wcd zal overeenkomstig moeten worden aangesloten.

Maar, bij twijfel, schakel de vakman in. Fout aansluiten leidt meestal tot een defecte kookplaat.
 
Gerrit schreef:
(...)Een kooktoestel kun je op meerdere manieren aansluiten hoewel een induktieplaat bij voorkeur op twee fasen wordt aangesloten omdat die 2 kookzônes heeft. In Duitsland wordt het vaak op één fase gedaan maar dan kan hier niet omdat we hier niet van die zware huisaansluitingen hebben. (...)
Mijn kookplaat heeft gelukkig 4 kookzones, anders wordt het wel krapjes ;)... maar ik begrijp wel wat je bedoelt.

Maar lees ik hier nou goed dat je je kookgroep vanuit 2 verschillende fases gaat voeden? Lijkt mij inderdaad ook het beste maar ik ben al meerdere malen tegengesproken omdat dat niet zou mogen.

Kun je uitsluitsel geven hieromtrent?

Groeten,
Richard.
 
Maar lees ik hier nou goed dat je je kookgroep vanuit 2 verschillende fases gaat voeden? Lijkt mij inderdaad ook het beste maar ik ben al meerdere malen tegengesproken omdat dat niet zou mogen.

Kun je uitsluitsel geven hieromtrent?

Bij een perilex WCD op 230V trek je 2 bruine draden in 1 (19 mm²) pijp. Deze zitten op een speciaal hiervoor bestemde automaat (Kookgroep). Ze maken echter beide gebruik van dezelfde fase. Alleen door een andere draad. Zodoende kunnen beide delen van de kookplaat max 16A trekken.
Maar, bij twijfel, schakel de vakman in. Fout aansluiten leidt meestal tot een defecte kookplaat.

Dat is altijd een goed advies.
Een defecte kookplaat zal niet zo snel kunnen op 2x230V hooguit wat zekeringen die springen of automaten die uitslaan.
 
Wat betreft het aantal fasen: Omdat in een woning in de regel maar 1 fase aanwezig is, voedt je de kookplaat dus ook met maar één fase. Maar je mag met 2 fasen voeden.
Over het aantal zônes; Ik heb dat misschien wat onduidelijk neergezet, er zijn 2 powerprinten die de 4 velden voeden.
 
Gerrit schreef:
Wat betreft het aantal fasen: Omdat in een woning in de regel maar 1 fase aanwezig is, voedt je de kookplaat dus ook met maar één fase. Maar je mag met 2 fasen voeden.
(...)
Toch wel he! Hier is een behoorlijke discussie en onduidelijkheid over (zie ook de reactie van Ronald42). Het lijkt mij ook geen probleem zolang die 2 fasen maar beide van dezelfde (dus 4 polige) aardlek komen...

Groot voordeel van over-de-fasen-verdelen van de kookgroep is dat je niet zo gemakkelijk je hoofdzekering kunt laten sneuvelen. Heb je nl. 3 fasen omdat je meer stroom dan 35a in je huis nodig hebt, dan kom je al gauw op 3x25 en zit je dus op 1 fase al snel over die 5700 watt heen...

Gr. Richard.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan