Vorige week stress in de toko, ketel in storing.
Helemaal vergeten dat ik zo'n ding heb.
19 jaar geleden het huis gekocht en daar zit een Nefit ecomline HRC 22 uit 1998 in.
Nu heb ik vroeger helaas wat slechte ervaringen gehad met monteurs en zo liet
ik de ketel eerst maar eens ongemoeid zijn gasjes puffen.
Na 7 jaar toch wat kriebels en een abonnement afgesloten.
50 per jaar, dus 100 eu per onderhoudsbeurt (toen de euro nog meer euro was).
2x iemand gehad en gezien hoe ze door de wisselaar met wat staal ragden en
zelfs niet de moeite namen een pakking te vervangen.
Boel opgezegd en het ding maar weer laten puffen.
Zo rookte dat verbrandertje weer 9 jaar door en op eens poef, ketel in storing.
Tja, wat te doen?
Eerst maar even het internet op storing 6A, dat bleek misschien wel de UBA te
zijn. Heel even kwam ook nog een keer storing 9 voorbij.
Maar ik werd richting de UBA geduwd, eerst die maar eens vervangen.
Oh, de 4000 kun je ook vervangen voor de 4001. Mooi, meteen pimpen die
bak.
Nieuwe UBA bracht geen soelaas, zou het dan toch het gasblok zijn.
Beetje aan lopen en prutsen en hij deed het weer.
Een dag!
Nieuw gasblok besteld en toen kwam ook een gebruikte ketel uit 2005 op mijn pad.
Opgehaald gasblok er uit, in mijn ketel en VROEEEEEEM.
Maar je bent dus zo een week aan het prutsen. Een week in een beetje koud, vooral
tijdens het douchen.
Nu draai ik al wat jaartjes telkens de temp terug en zitten we nu meestal rond de 15 graden.
(wat voor een eengezinswoning dan op 800 kuub uitkomt ;-)
In die week heb ik ook bedacht evt een nieuwe ketel te moeten kopen.
Maar zo te zien is er niet heel veel beter dan een Ecomline.
Wat monteurs gebeld en hopelijk eentje gevonden. Die komt straks kijken als ik
uitgeklust ben. Voor het vlammetje op de kaars.
(Vooral ivm het instellen gasblok).
Dus allerlei nieuwe onderdelen gesprokkeld en van de zomer gaat ie in de revisie en
hangt er weer een bijna nieuwe ketel.
Maar ik wil nog zuiniger....
Brandtemperatuur zo optimaal mogelijk, maar wat kan ik nog doen mbt
de pomp flow. Ik heb nu een Grundfos met basis een snelheid, maar ook een
Grundfos die te schakelen is in 3 standen. Echter bepaald de UBA de snelheid,
dus snap ik die 3 standen Grundfos uit die andere ketel niet?
Het tapwater ketel verbruikt aardig wat in de zomer en ik heb zonnepanelen en
de overheid/energieleverancier gaat een gedeelte van die opbrengst steeds meer toe eigenen.
Dus dacht ik; dikke 80 liter boiler op zolder en warm fikken dat ding met zonne energie uit de
middag (20 lit. in de keuken). Kan de ketel uit.
Huis evt bij verwarmen met airco's, die kunnen ook koelen, da's fijn.
In de winter weer overschakelen op de oude vertrouwde Ecomline en mbv de moduline 300
het tapwater in de avond uitschakelen.
Ik dacht zelfs even te lezen dat samen (300) met een moduline 400 je vanuit 2 ruimtes de ketel
kan aansturen maar dat moet ik nog even verder uitzoeken.
Hoe kan ik alles zo goed mogelijk inregelen om mijn huis zuinig op 15 graden te houden.
Ik heb gemerkt dat alleen als het heel vochtig buiten is de temp naar 18 moet.
Mijn ketel mag nog wel eens 24 jaar blijven hangen.
Klassieker status heeft geen zin, aangezien je het apparaat in dec, jan en feb niet mag
gebruiken.
Hoe zijn jullie ervaringen met een beschermmiddel in de warmtewisselaar.
Ik zat ook even te denken aan een middel wat op lastoortsen gebruikt wordt.
Hoor graag jullie ideeen, keep them heating...

Helemaal vergeten dat ik zo'n ding heb.
19 jaar geleden het huis gekocht en daar zit een Nefit ecomline HRC 22 uit 1998 in.
Nu heb ik vroeger helaas wat slechte ervaringen gehad met monteurs en zo liet
ik de ketel eerst maar eens ongemoeid zijn gasjes puffen.
Na 7 jaar toch wat kriebels en een abonnement afgesloten.
50 per jaar, dus 100 eu per onderhoudsbeurt (toen de euro nog meer euro was).
2x iemand gehad en gezien hoe ze door de wisselaar met wat staal ragden en
zelfs niet de moeite namen een pakking te vervangen.
Boel opgezegd en het ding maar weer laten puffen.
Zo rookte dat verbrandertje weer 9 jaar door en op eens poef, ketel in storing.
Tja, wat te doen?
Eerst maar even het internet op storing 6A, dat bleek misschien wel de UBA te
zijn. Heel even kwam ook nog een keer storing 9 voorbij.
Maar ik werd richting de UBA geduwd, eerst die maar eens vervangen.
Oh, de 4000 kun je ook vervangen voor de 4001. Mooi, meteen pimpen die
bak.
Nieuwe UBA bracht geen soelaas, zou het dan toch het gasblok zijn.
Beetje aan lopen en prutsen en hij deed het weer.
Een dag!
Nieuw gasblok besteld en toen kwam ook een gebruikte ketel uit 2005 op mijn pad.
Opgehaald gasblok er uit, in mijn ketel en VROEEEEEEM.
Maar je bent dus zo een week aan het prutsen. Een week in een beetje koud, vooral
tijdens het douchen.
Nu draai ik al wat jaartjes telkens de temp terug en zitten we nu meestal rond de 15 graden.
(wat voor een eengezinswoning dan op 800 kuub uitkomt ;-)
In die week heb ik ook bedacht evt een nieuwe ketel te moeten kopen.
Maar zo te zien is er niet heel veel beter dan een Ecomline.
Wat monteurs gebeld en hopelijk eentje gevonden. Die komt straks kijken als ik
uitgeklust ben. Voor het vlammetje op de kaars.
(Vooral ivm het instellen gasblok).
Dus allerlei nieuwe onderdelen gesprokkeld en van de zomer gaat ie in de revisie en
hangt er weer een bijna nieuwe ketel.
Maar ik wil nog zuiniger....
Brandtemperatuur zo optimaal mogelijk, maar wat kan ik nog doen mbt
de pomp flow. Ik heb nu een Grundfos met basis een snelheid, maar ook een
Grundfos die te schakelen is in 3 standen. Echter bepaald de UBA de snelheid,
dus snap ik die 3 standen Grundfos uit die andere ketel niet?
Het tapwater ketel verbruikt aardig wat in de zomer en ik heb zonnepanelen en
de overheid/energieleverancier gaat een gedeelte van die opbrengst steeds meer toe eigenen.
Dus dacht ik; dikke 80 liter boiler op zolder en warm fikken dat ding met zonne energie uit de
middag (20 lit. in de keuken). Kan de ketel uit.
Huis evt bij verwarmen met airco's, die kunnen ook koelen, da's fijn.
In de winter weer overschakelen op de oude vertrouwde Ecomline en mbv de moduline 300
het tapwater in de avond uitschakelen.
Ik dacht zelfs even te lezen dat samen (300) met een moduline 400 je vanuit 2 ruimtes de ketel
kan aansturen maar dat moet ik nog even verder uitzoeken.
Hoe kan ik alles zo goed mogelijk inregelen om mijn huis zuinig op 15 graden te houden.
Ik heb gemerkt dat alleen als het heel vochtig buiten is de temp naar 18 moet.
Mijn ketel mag nog wel eens 24 jaar blijven hangen.
Klassieker status heeft geen zin, aangezien je het apparaat in dec, jan en feb niet mag
gebruiken.
Hoe zijn jullie ervaringen met een beschermmiddel in de warmtewisselaar.
Ik zat ook even te denken aan een middel wat op lastoortsen gebruikt wordt.
Hoor graag jullie ideeen, keep them heating...